Добрый день.
Имеется небольшой проект ПЛК-100 + МВ110-8А+МК110-8ДН.4Р. Проект достаточно важный и необходимо постоянно контролировать связь между ПЛК и модулями расширения. Модули подключены по Modbus. Подскажите как это реализовать (желательно CFC)? На форуме найти не получилось, я здесь новичок.

capzap
11.12.2014, 14:01
а документацию почитать, ароме форума, пробовали? в конфигуратоие на слейвах идут две переменные, последний опрошенный и номер ошибки, наберете по критерию некоторое количество ошибок, значит связи нет, в библмотечных вариантах тоже самое

murdemon
11.12.2014, 16:19
Можно как на скриншотах.
1) Прописать в конфигурации ПЛК на Модбасе ModbusAdr ModbusErr
2) Добавить в программу (c 5 по 28 строки)
1566215663

lara197a
11.12.2014, 17:56
Я ставил сетчик.
Если к примеру 5 запросов подряд не отвечает, то подаю авария и аварийные значения применяю.
если связь восстанавливается, то сбрасываю счетчик.

vano_id
11.12.2014, 18:46
Спасибо. И документацию читал, но заниматься ПЛК начал недавно, поэтому усвоить большой объем информации сложно, но с Вашей помощью все получилось