Помогите пожалуйста разобраться.
Задача следующая, Необходимо на панель ИП 320 выводить текущую температуру с ТРМ210.
Подключил оборудования (на столе длина сети ModBuc RTU 20 см.) сконфигурировал ТРМ, ИП320, написал простую программу для ПЛК100 (мастер сети ). и начались чудеса.
По отдельности ТРМ и ПЛК работают из ПЛК могу в ТРМ передать уставку и считать температуру. Отдельно ПЛК и ИП320 тоже работают. Но как только подключаеш все 3 вместе ПЛК не видит панель. Причём при включении панель однократно принимает уставку, то есть в регистре который должен показывать температуру не 0, а та температура которую выдал в тот момент ТРМ затем ПЛК выдаёт ошибку 81 связи с панелью (адрес 2). ТРМ и ПЛК в это время общаются нормально. Я новичок в этом деле поэтому мне кажется что я что то сделал не так.
Задача следующая, Необходимо на панель ИП 320 выводить текущую температуру с ТРМ210.
Подключил оборудования (на столе длина сети ModBuc RTU 20 см.) сконфигурировал ТРМ, ИП320, написал простую программу для ПЛК100 (мастер сети ). и начались чудеса.
По отдельности ТРМ и ПЛК работают из ПЛК могу в ТРМ передать уставку и считать температуру. Отдельно ПЛК и ИП320 тоже работают. Но как только подключаеш все 3 вместе ПЛК не видит панель. Причём при включении панель однократно принимает уставку, то есть в регистре который должен показывать температуру не 0, а та температура которую выдал в тот момент ТРМ затем ПЛК выдаёт ошибку 81 связи с панелью (адрес 2). ТРМ и ПЛК в это время общаются нормально. Я новичок в этом деле поэтому мне кажется что я что то сделал не так.