Просмотр полной версии : МВ110-8А и 11 битный адрес?
yurgin_777
09.12.2014, 15:56
Люди подскажите, в чем засада?
По мануалу модуль ввода МВ110-8А
Длина сетевого адреса, может быть 0: 8 либо 1: 11 и соответственно
базовые адреса приборов 0…247 при длине адреса = 8 и 0...2032 при длине адреса = 11
но при установке длины адреса 11, максимально, что дает записать в прибор конфигуратор,
это адрес 255, 256 уже ошибка как же обещанные 2032.
В протоколе Modbus-RTU адрес занимает 1 байт (диапазон адресов - 0...255). Если в РЭ написано что-то другое, то это бред сивой кобылы.
11 битный адрес для протокола Овен
Трофимов Артем
09.12.2014, 16:28
запишите отдельно сначала использование 11 битной адрессации ,потом установите адрес необходимый.
yurgin_777
09.12.2014, 19:27
запишите отдельно сначала использование 11 битной адрессации ,потом установите адрес необходимый.
Хмм.., вы удивитесь! Я именно так и делал???
15626
yurgin_777
09.12.2014, 19:31
В протоколе Modbus-RTU адрес занимает 1 байт (диапазон адресов - 0...255). Если в РЭ написано что-то другое, то это бред сивой кобылы.
Боюсь кобыла обидится:mad:
п\с ну неудержался.:)
yurgin_777
09.12.2014, 19:53
Хмм.., вы удивитесь! Я именно так и делал???
15626
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=14053
Вот это да…..
А воз и ныне там.
Для меня это полный пи, пи, пи.
Как быть то???:confused:
Кирилл Валюнин
12.12.2014, 14:24
Ошибку некорректности установки адреса при 11-битной адрессации на МВ110-224.8А (версия конфигуратора 57) подтверждаем.
Версия встроенного ПО 2.07
Ошибка будет устранена в течение 1,5 недель.
Боюсь кобыла обидится:mad:
п\с ну неудержался.:)
а чему Вы радуетесь, что Вам дает использование расширенной нумерации адреса, в сети больше 32 приборов смысла исподьзовать нет. так то даже сам овен упоминал что в будущем останется только протокол модбас, переходите на него
yurgin_777
12.12.2014, 20:16
а чему Вы радуетесь, что Вам дает использование расширенной нумерации адреса, в сети больше 32 приборов смысла исподьзовать нет. так то даже сам овен упоминал что в будущем останется только протокол модбас, переходите на него
И действительно, чему тут радоваться?
Заявлено одно, а по факту другое, когда правду то начнем говорить?
Люди вложили в проект время и деньги, полагаясь на «филькины грамоты» гордо названные «manual».
Потом удивляемся почему люди покупают «омроны» и «сименсы», эти буржуи хоть не врут.
lara197a
12.12.2014, 20:25
Кто вам виноват, что вы читаете через строку.
В протоколе овен параметры одного прибора могут иметь разные сетевые адреса.
Для этого и придумали 11 бит адрес.
А где вы прочитали, что эта адресация для модбас?
И где у Омрона или Сименса написано, что у них в модбасе 11 битная адресация?
перестаньте, 40 восьмиканальных приборов легко помещаются в диапазон байта, Вам принципиально хочется выйти из числа 255? В чем изюминка, лишний повод претензии предъявить производителю, самоутвердится? Добро пожаловать в касту сименсоводов и омроновцев, какие проблемы. Имеете хоть представление за какое время опросится тридцатка приборов на одном шлейфе, да еще и по аскишному протоколу, от знания этой цифры Вы быстрее убежите к сименсу, чем какая то адресация
ЗЫ упал со стула, когда прочел Ваше утверждение о преимуществах протокола ОВЕН что он бесплатный, а кто с Вас деньги берет за модбас?
Кирилл Валюнин
19.12.2014, 14:57
Версия ПО 2.09 МВ110-224.8А
Исправлена 11-битная адресация
yurgin_777 могу вас огорчить, с омронами не сталкивался, а siemens врет, как и другие, и мало того, еще и косяки есть, как и у других.
yurgin_777
26.12.2014, 08:59
Версия ПО 2.09 МВ110-224.8А
Исправлена 11-битная адресация
Спасибо Кирил, все работает.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2026 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot