PDA

Просмотр полной версии : Потеря связи RS-485



arsm
09.12.2014, 11:07
Доброго времение суток!
Есть панельный контроллер СПК110, который связан по интерфейсу RS-485 с 8 модулями МДВВ. Сеть настроена и все работает нормально.
Проблема заключается в том, что при подключение тех же МДВВ к СПК110 через Повторитель-разветвитель интерфейса "Невод-ПР", теряется связь.
Точнее, связь появляется буквально на мгновенье (успевают сработать дискретные выходы МДВВ согласно программе заложенной в СПК) после чего связь пропадает.

С чем может быть связана данная проблема?

Вольд
09.12.2014, 11:47
А зачем "Невод-ПР" понадобился ? Надо пощупать этого зверя Modbus-тестером прежде чем цеплять к СПК.

arsm
09.12.2014, 12:15
Поставить Невод-ПР решил наш проектировщик, якобы для обеспечения устойчивой связи по сети. Он то там в принципе и не нужен, все и без него работает (длина витой пары не более 600м), но моя задача состоит в том что бы наладить связь с участием этого устройства, согласно проекту.
Мне кажется что проблема связана с временем задержки сигнала, но как ее правильно рассчитать не знаю. Пытался поэкспериментировать меняя время тайм-аута, но ничего не вышло.

Вольд
09.12.2014, 12:19
Modbus-тестером его его потыкай.

Вольд
09.12.2014, 12:20
Modbus-тестером его потыкай, может что прояснится.

arsm
09.12.2014, 15:59
Потыкал, пишет Error in read RS port. 0 ответов. В общем ничего не прояснилось..