PDA

Просмотр полной версии : САУ-МП алгоритм 20



незарегистрированный
08.08.2008, 16:13
При смачивании электрода сухого хода реле 1 контроллера замкнуто или разомкнуто.

Gans
11.08.2008, 10:40
Выход №1 включен.
могу скинуть инструкцию с описанием работы алгоритма №20

Зоя
11.08.2008, 10:48
Реле должно быть замкнуто, если электрод подключенный к первому входу смочен больше времени указаному в параметре Т1 .
И реле должно быть размкнуто,если электрод осушен больше времени указаному в параметре Т2.

незарегистрированный
12.08.2008, 08:31
Большое спасибо за информацию.
Gans если незатруднит сбросьте инструкцию с описанием работы алгоритма 20 на e-mail: makarov@izhkotel.ru.

Gans
12.08.2008, 08:58
Выслал.
Странно что в руководствах пользователя не все алгоритмы работы СУА-МП описаны причем в разных версиях разные алгоритмы пропущены.
P. S. сам в этом месте прокололся - в последний момент пришлось довешивать промежуточное реле (инвертировать выход для системы блокировок и сигнализаций)

незарегистрированный
14.08.2008, 12:27
При какой максимальной длине кабеля от датчиков уровня до контроллера САУ-МП система будет работоспособной

Папулов Сергей
15.08.2008, 09:31
регламентирована длинна - 100м.
Если Вам необходимо больше, можете тянуть, главное, чтобы небыло сильных помех по линии.

незарегистрированный
18.08.2008, 07:46
100 м. это хорошо, а в какой технической документации по САУ-МП можно это подтвердить

Папулов Сергей
18.08.2008, 12:53
Уважаемый, незарегистрированный.
В руководстве по эксплуатации к САУ-МП, нет конкретной длины линии связи датчик - прибор. Поскольку это, указывается в государственных стандартах и нормах по проведению монтажа оборудования.

Вам, необходимо расчитать величину падения напряжения на трассе.

Максимальная длина провода зависит от используемого кабеля и, в частности, от его электрического сопротивления и сечения жил (проводов). Максимальное сопротивление линии связи "датчик -> вторичный прибор" при подключении, составляет 5 Ом на каждую жилу (провод) кабеля (медь). Длина определяется из формулы: L = R · S / r, где R — сопротивление линии связи, S — сечение жилы кабеля линии связи, r — удельное сопротивление (0,0175 Ом·мм2/м для меди). Например, для кабеля МКШ с сечением жилы S = 0,35 мм2, максимальная длина L составляет 300 м.

незарегистрированный
20.08.2008, 13:51
Скажите, пожалуйста, есть ли ошибка в руководстве САУ-МП по расположению перемычек на плате для 20-го алгоритма? И если есть, то как правильно их расположить?

Папулов Сергей
21.08.2008, 10:55
К сожалению, в новых руководствах по эксплуатации, действительно допущена ошибка в 20-ом алгоритме.
Там указано, что на каждом из входов прибора должна быть установлена перемычка 2, на самом деле перемычки 1 и 3.

Crazy
11.11.2008, 12:30
Появились вопросы по настройке:
1) Чтобы повысить чувствительность прибора (для работе на воде с высоким сопротивлением) нужно повысить опорные напряжения или понизить?
2) В инструкции написано, что переключение на переменное напряжение на датчиках осуществляется удалением перемычки 1 для каждого входа. Это так или перевод на переменное напряжение осуществляется программно? Если это так, то поддерживает ли 20 алгоритм переменное опорное напряжение?

Второй вопрос возник потому, что при снятии перемычки 1 прибор перестает реагировать на датчики.

Crazy
14.11.2008, 14:47
Ответы последуют?
Или вопросы такие сложные?

Папулов Сергей
14.11.2008, 15:14
Ответы обязательно последуют, давайте возьмем паузу до понедельника для уточнения технических данных.

Crazy
25.11.2008, 15:14
Уточните до какого понедельника ? :)

Crazy
15.12.2008, 17:56
Появились вопросы по настройке:
....
2) В инструкции написано, что переключение на переменное напряжение на датчиках осуществляется удалением перемычки 1 для каждого входа. Это так или перевод на переменное напряжение осуществляется программно? Если это так, то поддерживает ли 20 алгоритм переменное опорное напряжение?

Второй вопрос возник потому, что при снятии перемычки 1 прибор перестает реагировать на датчики.

Купили кабель, перепрошил 20 алгоритм - переменное напряжение появилось при снятии 1 перемычки.
Вопрос снят.

ЗЫ. На ноутбуке LPT уже нет, пришлось снимать и в офисе на десктопе перепрошивать :( , . Неудобно.