PDA

Просмотр полной версии : 2ТРМ1 необходимо настроить



mattewjack
08.12.2014, 21:13
Доброго всем вечера! такая проблема: на щите котла стоит регулятор 2ТРМ1 вода в котле греется до 75 градусов и котёл отключается. как только температура падает до 74.8 он снова включается. Подскажите пожалста как можно установить температуру включения котла хотя бы при градусах 60?

Павел Братковский
09.12.2014, 06:31
воспользуйтесь параметром дельта, он же гистерезис.....температуру ставите 70гр, дельту 5, включение будет 65 откл. 75....как то так.

mattewjack
09.12.2014, 07:27
воспользуйтесь параметром дельта, он же гистерезис.....температуру ставите 70гр, дельту 5, включение будет 65 откл. 75....как то так.

спасибо, я так и сделал изначально.. но всё равно разбежка маленькая получается и котёл чуть ли не через каждую минуту после выключения снова включается... а если дельту сделать больше то может сработть защита по повышению температуры воды.. ну буду ещё что-нибудь пробовать)

Павел Братковский
09.12.2014, 07:38
вы когда меняете дельту меняйте и конечную температуру, и учитывайте инерцию....т.е. от установленной температуры + дельта =температура отключения, температура - дельта=температура включения

mattewjack
10.12.2014, 11:25
Павел, спасибо! пришли с КиПовцами к консенсусу!)) они температуру защиты подняли и дельту увеличили)

АлександрX
26.03.2015, 13:26
Павел, спасибо! пришли с КиПовцами к консенсусу!)) они температуру защиты подняли и дельту увеличили)

А как температуру защиты поднять?