Мудрейшие,
подскажите сколько я могу записать значений температуры в след. системе (некая альтернатива приборным регистраторам):
1. в цехе 50 1-канальных приборов типа ТРМ201
2. каждый прибор работает в сутки 1 смену - 8час Значения текущ. температуры должны записываться 1 раз за 30 сек с каждого прибора.
3. Опрос и запись производится в ПЛК100 по 485 интерф.
4. чтение и запись предполагается осуществлять при помощи нотбука
1 раз за какой то период.
5. Запуск регистрации производится через панель или кнопки располож. у прибора типа "старт регистрации"

Вопрос на сколько по времени у ПЛК100 хватит флешных мозгов в расчете что все 50 приборов будут в работе или сколько значений температуры с ТРМ201 можно туда втолкать и впоследующем считать?

Малышев Олег
21.02.2007, 10:14
Итак, считаем - 50шт*(3600сек*8час/30(сек/изм))=48000 изм за сутки, на одну запись ~20 байт=960000 Байт. Объем свободного флеша 3 Мб. Т.е. на 3 суток с небольшим запасом хватит. Еще можно сэкономить с помощью "записи по изменению значения"

юрий_Уфа
21.02.2007, 11:16
Благодарю,
вых. параметры вполне устраивают.
Буду песедовать с зак-ком и ломать его на этот вариант- групповой накопитель на основе ПЛК

Chupakabra
21.02.2007, 11:56
А USB master пока еще не реализован ?

Малышев Олег
21.02.2007, 15:10
Пока только слейв(для контроллеров с запаянными разъемами USB). Насчет мастера задайте вопрос недельки через 3 - тогда можно будет сказать что-нибудь определенное.

Филоненко Владислав
22.02.2007, 09:07
Итак, считаем - 50шт*(3600сек*8час/30(сек/изм))=48000 изм за сутки, на одну запись ~20 байт=960000 Байт. Объем свободного флеша 3 Мб. Т.е. на 3 суток с небольшим запасом хватит. Еще можно сэкономить с помощью "записи по изменению значения"

Ещё 5 копеек.
Для архивирования лучше использовать режим по команде.
Алгоритм следующий - опрашиваем 50 приборов, записываем значения в соотв. переменные архиватора, затем даем команду архивировать. Это позволит сильно сэкономить циклы перезаписи Flash.
Используйте смешанный тип архивирования и упаковывайте real в word для экономии места.

SMH
22.02.2007, 20:05
Итак, считаем - 50шт*(3600сек*8час/30(сек/изм))=48000 изм за сутки, на одну запись ~20 байт=960000 Байт. Объем свободного флеша 3 Мб. Т.е. на 3 суток с небольшим запасом хватит. Еще можно сэкономить с помощью "записи по изменению значения"
Если точность в долях градусов не важна, то можно, как мне кажется, ещё серьёзно сэкономить память, записывая только целые значения.

Леонид
11.11.2010, 09:45
а чем вам Opc сервер для приборов овен не подходит.
подключили бы к скада системе и пишите графики круглосуточно и круглогодично или как хотите!