Просмотр полной версии : Пара вопросов по ТТР



Pleonix
08.12.2014, 11:19
Здравствуйте!
Для управления установкой в состав которой входит экструдер планирую использовать твердотельные реле для управления обогревателями шнека и головки, но в шкафу кроме ТТР будут еще контакторы, инвертор, устройство плавного пуска. Включение питания силовой части всей установки через контактор.
1. Считается что при работе ТТР на чисто активную нагрузку варисторы не требуются, но как будут себя чувствовать ТТР при внезапном размыкании главного контактора, не повредит ли их ЭДС самоиндукции двигателей, подключенных к этой же шине?
2. При работе частотного преобразователя возникают гармоники, не вызовет ли это проблемы в работе ТТР, требуется ли применить фильтры ЭМС?

Упрощенная схема силовой части, всего будет 3 ТТР для зон (питание с разных фаз) и 1 ТТР для головки (питание через понижающий трансформатор), также ТТР будут защищены быстрыми предохранителями (на схеме не показаны).

Вольд
08.12.2014, 12:07
Варисторы в твоем случае совсем не будут лишними.

Pleonix
08.12.2014, 18:57
Значит будем ставить.

Вольд
08.12.2014, 20:32
Еще учти, что силовой ключ ТТР полностью не закрывается при нулевом сигнале управления. Т.е. полностью обесточить нагреватели не получиться, если включен главный контактор.

Pleonix
10.12.2014, 23:06
Значит добавлю четырехполюсный контактор перед ТТР для гарантированного выключения обогрева при простое или потере контроля при пробое одного из ТТР.