Пытался связать ТРМ101 с OPCLink (InTouch) через OPC, но
OPC Path только Status/
Вопрос: Где items.

Николаев Андрей
21.02.2007, 10:27
Проверьте еще раз настройки нашего OPC сервера и настройки OPCLinc. Так как при подключении с помощью OPC агента Matricon все отображается в нормальном виде - Status, нижже подключенные СОМ порты и подключенные к СОМ портам приборы. При открытии вкладки соответствующего СОМ порта открываем папку прибор ТРМ101 и смотрим параметры

Малышев Олег
21.02.2007, 15:13
Пытался связать ТРМ101 с OPCLink (InTouch) через OPC, но
OPC Path только Status/
Вопрос: Где items.
А в самом сервере Вы добавили в список ТРМ101?

Мощицкий Павел
21.02.2007, 20:18
Ну если Вы решили задать вопрос в форуме, то правильней будет ответить Вам здесь.
Для процессоров AVR и PIC имеются ограничения по сочетанию настроек COM-порта:
Длина четн стоп-биты Примечание
слова
7 no 1 не поддерживается AVR
7 no 2
7 even 1
7 even 2
7 odd 1
7 odd 2
8 no 1
8 no 2
8 even 1
8 even 2 не поддерживается AVR
8 odd 1
8 odd 2 не поддерживается AVR

На попытку использования данных настроек и ругается конфигуратор OPC-сервера. Вам нужно изменить их на разрешённые.