Подскажите пожалуйста, могут ли модули I-7000 (протокол DCON) работать в сети RS-485 одновременно с двумя мастерами (наплимер с ПК и ПЛК)?
Подскажите пожалуйста, могут ли модули I-7000 (протокол DCON) работать в сети RS-485 одновременно с двумя мастерами (наплимер с ПК и ПЛК)?
Не рекомендуется. Можно разделить по времени запросы от ПК и от ПЛК, так что бы они друг другу не мешали. Но, сами понимаете, для вас это дополнительная сложность.
В приборах Овен сеть RS-485 представлена контактами А и В, а в приборах I-7000 контактами Data+ и Data-. Подскажите соответствие, пожалуйста.
Спасибо. Может ли ПЛК работать конвертером интерфейсов для "чужих" приборов, если на нем не сконфигурирован модуль DCON
Если кто-нибудь реально получал на ПЛК информацию с модулей ввода аналоговых сигналов серии I-7000, поделитесь пожалуста настройками конфигуратора.
Если кто-нибудь реально получал на ПЛК информацию с модулей ввода аналоговых сигналов серии I-7000, поделитесь пожалуста настройками конфигуратора.
потребуйте такой формат запроса
620
621
Филоненко Владислав
05.08.2008, 21:04
Забыл [+] в GoodResponseFormat добавить. Работать будет, но с + надежнее!
Почему аналоговые входы DCON device в конфигураторе обозначены как Float output?
Филоненко Владислав
07.08.2008, 10:04
Потому что это ВЫХОДЫ информации из ПЛК.