Подскажите пожалуйста, могут ли модули I-7000 (протокол DCON) работать в сети RS-485 одновременно с двумя мастерами (наплимер с ПК и ПЛК)?

Kirill
04.08.2008, 15:56
Подскажите пожалуйста, могут ли модули I-7000 (протокол DCON) работать в сети RS-485 одновременно с двумя мастерами (наплимер с ПК и ПЛК)?

Не рекомендуется. Можно разделить по времени запросы от ПК и от ПЛК, так что бы они друг другу не мешали. Но, сами понимаете, для вас это дополнительная сложность.

korzhyk
04.08.2008, 15:57
В приборах Овен сеть RS-485 представлена контактами А и В, а в приборах I-7000 контактами Data+ и Data-. Подскажите соответствие, пожалуйста.

Kirill
04.08.2008, 15:59
Все просто

А +
В -

korzhyk
04.08.2008, 17:37
Спасибо. Может ли ПЛК работать конвертером интерфейсов для "чужих" приборов, если на нем не сконфигурирован модуль DCON

korzhyk
05.08.2008, 15:13
Если кто-нибудь реально получал на ПЛК информацию с модулей ввода аналоговых сигналов серии I-7000, поделитесь пожалуста настройками конфигуратора.

Kirill
05.08.2008, 15:22
Если кто-нибудь реально получал на ПЛК информацию с модулей ввода аналоговых сигналов серии I-7000, поделитесь пожалуста настройками конфигуратора.

потребуйте такой формат запроса

620

621

Филоненко Владислав
05.08.2008, 21:04
Забыл [+] в GoodResponseFormat добавить. Работать будет, но с + надежнее!

korzhyk
06.08.2008, 19:20
Почему аналоговые входы DCON device в конфигураторе обозначены как Float output?

Филоненко Владислав
07.08.2008, 10:04
Потому что это ВЫХОДЫ информации из ПЛК.