PDA

Просмотр полной версии : Нету INT_TO_TIME



ООО "БЛС инжинеринг"
07.12.2014, 02:32
Видел видео в You Tube https://www.youtube.com/watch?v=7MSNSj2RqZA 9мин. 56сек.
Но у меня нету в библиотеке INT_TO_TIME как его и где можно добавить? Заранее благодарю

amn
07.12.2014, 03:37
Попробуйте вручную набрать INT_TO_TIME. Если компилятор выдаст ошибку, то можно сначала преобразовать INT_TO_WORD, а потом WORD_TO_TIME. Проверить не могу, в КДС3 не работал.

Василий Кашуба
07.12.2014, 10:10
Видел видео в You Tube https://www.youtube.com/watch?v=7MSNSj2RqZA 9мин. 56сек.
Но у меня нету в библиотеке INT_TO_TIME как его и где можно добавить? Заранее благодарю
Потому, что отрицательного интервала времени нет, amn ​вам правильно подсказал.

capzap
07.12.2014, 10:36
на всякий добавлю, что тайм это четырехбайтовая переменная, так то надо dint_to_time, хотя КДС понимает и с интом

ООО "БЛС инжинеринг"
07.12.2014, 10:49
Не получается....
Большое подозрение что у меня что-то не установлено видь в видео уроке есть и работает нормально

lara197a
07.12.2014, 14:02
Не получается....
Большое подозрение что у меня что-то не установлено видь в видео уроке есть и работает нормально
если вам просто время задавать,
то можно к примеру А:=1s*B:
Где A-Time, B-Int
Множитель любой мs,s...

Yegor
07.12.2014, 21:31
INT_TO_TIME доступна без библиотек. Это стандартная функция языков IEC61131.

Малышев Олег
08.12.2014, 20:24
Всегда использовал DWORD_TO_TIME . Библиотека standard подключена?

Валенок
08.12.2014, 21:33