PDA

Просмотр полной версии : ТРМ138 и п/п контактор



Дмитрий_Н
03.12.2014, 19:03
Здравствуйте, скажите, пожалуйста, можно к ТРМ138ИИИИРРРР, на токовый выход поставить п/п контактор (4-20мА) <a href="http://www.svaltera.ua/upload/manuals/carlo%20gavazzi/RJ/RNF.pdf"><b>RN1F</b></a> или выходы И ТРМки используются как регистраторы?
Если можно, то какие настройки надо внести в ТРМ.

Собрал схему с ТРМ, БП и вышеуказанным контактором, на выходе ток 3,75мА, фаза через контактор не проходит, как только отключаю нагрузку контактора (через автомат), сразу начинает проходить фаза через контактор.
В чем может быть причина?

Павел Братковский
04.12.2014, 07:22
вообще судя по переводу на ваш контактор, это скорее всего симисторы с СИФУ и без нагрузки работать не будет, для того чтобы он открылся на максимум надо 20мА подать, а у вас ниже 4мА, то есть все правильно он себя ведет.

схему подключения покажите........

Дмитрий_Н
04.12.2014, 09:53
Подключил вот так 15560. Все перечитываю рэ, и больше склоняюсь что там И только для регистрации

Павел Братковский
04.12.2014, 09:57
шунт там вроде как нужен!

если есть выход 4..20мА, то он может и управлять, стопудово, сейчас гляну на инструкцию на ТРМ138.

прошу прощения за шунт, перепутал со входом. не шунт а ограничивающий резистор.


Если можно, то какие настройки надо внести в ТРМ.

по идее надо настроить диапазон, чему =4мА и 20мА, и при изменении входного сигнала проверить как изменяется выходной

Дмитрий_Н
04.12.2014, 11:32
Настраивал точно такой же модуль на 210 все работало прекрасно и без ограничивающего резистора (по схеме в 3 посте).
Вот прочитал п 3.2.5.4 стр 24 РЭ "При работе в режиме ""РЕГИСТРАТОР" логическое устройство преобразует поступающую на него входную величину в сигналы управления цифроаналоговым преобразователем "параметр ток", предназначенном для вывода информации на внешнее регистрирующее устройство (самописец, компьютер и т.п.)"
Но при работе в режиме регистратор, я не могу менять уставку, прибор только РЕГИСТРИРУЕТ!!!
Параметр Ао.L =0 Ao.H=150.

Павел Братковский
04.12.2014, 12:21
я не могу менять уставку,

а какие уставки вам менять ??? если у вас выход 4..20 привязанный к входному сигналу, вы можете менять диапазон самого выходного сигнала, этого уже достаточно чтобы добится нормальной работы.

вам сейчас главное сделать так, чтобы выход изменялся в зависимости от входного сигнала, а его какая разница куда подключить к самописцу или к ТТР у.

Дмитрий_Н
04.12.2014, 22:10
Все, вопрос решил. Регулирование (уставку) канала РЕГУЛЯТОРА завязал через свободный Р канал НО контакты. И параметры канала регистратора Ао.L =150 Ao.H=0, необходимо было поменять (изначально было Ао.L =0 Ao.H=150).

Спасибо за содействие и помощь в решении вопроса.