Здравствуйте помогите подобрать оборудование для следующей схемы
Отопление дома с двумя контурами - теплые полы и радиаторы. Нужно организовать управление насосами по температуре окружающего воздуха комнатным термостатом с ограничением максимальных температур в каждом контуре : теплые полы 45 градусов радиаторы 75
1. комнатные термостаты как правило имеют выход "сухой контакт". то есть вкл-выкл режим циркуляции, на большее он не способен сам по себе.
2. ограничение температур в каждом контуре - трехходовые управляемые клапана либо 0-10В либо 4-20мА + желательно общий ограничитель для теплых полов.
Собстна чего вы хотите добиться в конечном итоге ?
по п1. просто датчики температуры с выходом 0-10В собираюсь встроить в выключатели. Параметры выводить на панель ИП320
по п2. я дома хочу применить 3-х ходовые oventrop с управлением 0-10В, соответственно модуль аналоговых выходов.
Просто п1., но не так просто, ходелось бы иметь возможность задавать максимальную температуру контура,делать какие-то сценарии - типа день,ночь,выходные. И выводить данные на панель (с нее же делать установки)
Павел Братковский
04.12.2014, 09:08
на пр114 внимание обратите, + сопутствующее оборудование...............
ted Макс, температура контура зависит от ваших уставок, от Т на улице и режима - день, ночь, выходные. Для этого необходим смесительный узел подача-обратка-контур, то есть 3-х ходовой клапан. Но прямо таки сильно изменить температуру не получится. Например если котел греет до 80 и нет возможности понижать Т воды котла, хотя и это решается, зависит от котла. Система с циркуляцией имеет небольшую разницу по подаче и обратке, если котел выставлен на 75 гр, а обратка 65-70 то подать в контур 65 уже вряди получится.
Например на моем Китурами 2-х проводный комнатный термостат и регулировка воды потенциометром, можно измерить сопротивление для 3-х (день, ночь, выходные) или более точек температур и внедриться в схему (протокол производитель не дает, чтобы управлять программно)
.
п1. можно сделать и на термостатах с сухим контактом, вы же на нем ставите желаемую температуру и не зависимо как вы изменяете температуру подачи воды в котле он будет вам давать команду на включение контура и его отключение.
Можно и ПР114, но у него всего 4 аналоговых входа для измерения температур, хватит ли этого? а там, где два ПР114 уже и один контроллер на CDS
Алексей ПМ
04.12.2014, 10:07
на пр114 внимание обратите, + сопутствующее оборудование...............
к примеру... датчики не учтены.
ПЛК63-РРРРРР-М - 8 Авх/8 Двх/6 Двых - 12тыр. (+) 1 прога для разработки.
или
ПР114-224.8Д4А.РРРРРРРР - 4 Авх / 8 Двх / 8 Двых - 4,13тыр.
НПТ-2.03.1.2 - 1,18тыр.шт., всего 4,72тыр.
ПР-МИ485 - 2тыр.
хотя бы СМИ1-220 - 3,12тыр.
и никак без этого ПР-КП20 - 1тыр.
итого: 14,97тыр, (+) 3 проги конфигуратора (пр, морда, преобразователи) и тележка преобразователей вокруг. да и морда простенькая, а если ип320 то еще +3тыр.
для меня вывод очевиден.
Алексей ПМ это вы где ип-320 за 3 тыра купите ? она больше 5-ки стоит - ого, аж 6300 уже....
Алексей ПМ
04.12.2014, 12:20
Мелкий, читайте:
хотя бы СМИ1-220 - 3,12тыр.
...
, а если ип320 то еще +3тыр.
прошу извинить, если недостаточно интуитивно понятно донес мысль...)
15572
Хочется просто управлять насосами
Возьмите 63/73 ПЛК, он сразу будет с экраном, на котором можно менять уставки для режимов день,ночь, выходные, а так же учесть сезонность
Любой комнатный термостат с сухим контактом на дискретный вход ПЛК о разрещении работы.
Котел настроить на работу по Т воды.
У ПЛК достаточно аналоговых входов, чтобы подключить различные датчики температуры.
Правда для этих ПЛК придется программировать еще и работу экрана, но по цене они перебьют любые связки ПР+панель, ПЛК+панель.
Я думаю не так часто вам будет нужно менять уставки.
У ПЛК 63 на борту сразу есть интерфейс 485, можно прикрутить скаду на компе для контроля и web управления. Рекомендую Rapid SCADA, она веб ориентирована, всегда сможете со смартфона посмотреть, что творится дома и даже чем-то управлять. Для ПЛК 73 надо будет докупать интерфейс.
Ну и нужен будет конвертер USB-RS485 для компа.
К сожалению комп придется держать включенным, можно какой-нить безвентиляторный atom приспособить малопотребляющий.
Я бы еще добавил 3-х ходовые управляемые клапана или 4-20мА или 0-10В (что там можно прицепить к ПЛК), чтобы еще немного была возможность менять температуру на подаче в ветки от разницы подачи-обратки котла.
Комнатный термостат соответственно в холодное помещение.
Здравствуйте помогите подобрать оборудование для следующей схемы
Отопление дома с двумя контурами - теплые полы и радиаторы. Нужно организовать управление насосами по температуре окружающего воздуха комнатным термостатом с ограничением максимальных температур в каждом контуре : теплые полы 45 градусов радиаторы 75
Надо бы не насосами а трехходовыми кранами регулировать температуру, а насосы должны работать все время. При полностью открытом кране температура идет в подачу максимальная, при полностью закрытом кране теплоноситель в подачу контура поступает из обратки этого же контура. Таким образом можно поддерживать любую температуру в контуре.
GSM ко всему этому можно подцепить
Ефремов Николай
30.12.2014, 08:07
15572
Хочется просто управлять насосами
1. Теплые полы и радиаторы надо разделить в отдельные контура-используйте 2 теплообменника(на вашем сленге -гидравлический разделитель) включенных последовательно.
2. Поверте, температура тёплых полов не должна быть более 30 град. При 45 град. без тапочек Вы не сможете ходить.
3. От радиаторов можно отказаться полностью, если заложить теплые полы во всех помещениях.
4. Удовольствием просто управлять насосами Вы будете наслаждаться не более недели, потом просто не будете подходить к панели управления. Поэтому упростите поставленную задачу до погодного регулирования и исполняйте её.