модуль на долю секунды как будто теряет питание, все релюшки сбрасываются а потом все восстанавливается за день может раз 5,
хотя питание подходит стабильно постоянно 220,
в чем может быть проблема?
Гарчев Евгений
03.12.2014, 14:10
Скорее всего, происходит сброс выходов в аварийное состояние при отсутствии связи с модулем, увеличьте максимальный сетевой тайм-аут или отключите совсем.
Гарчев Евгений
03.12.2014, 14:38
"0" записать.
в настройках 485 стояла 5 поставил 0, не помогло.
Гарчев Евгений
08.12.2014, 14:55
0 поставили в параметр t.out или rs.dl?
0 поставили в параметр t.out или rs.dl?
t.out = 0
rs.dl = 2
До этого в настройках ПЛК 485 Framing time изменил с 5 на 0, наверно зря
Гарчев Евгений
11.12.2014, 17:41
если t.out=0, а релюшки продолжают сбрасываться и питание на входе модуля стабильное, то скорее проблема аппаратная и модуль лучше свозить в сц.