Вход

Просмотр полной версии : Конект к ПЛК150



Ден
01.08.2008, 11:32
Всем привет!
Такая ситуация: не мог соединиться в CodeSys к плк150 через rs-232.
Соединение стало устанавливаться только после того, как я считал данные с контроллера через гипертерминал.
Вопрос в том, почему так было?
Спасибо за внимание!

Малышев Олег
01.08.2008, 11:56
Здравствуйте хотелось бы дать более полный ответ на вопрос
Почему не коннектится ПЛК
Обзор причин:
1) Плохой контакт в верхнем COM-DBGU
2) Запрет брандмауэра на подключение по TCP/IP - обмена между Gateway Server и Codesys
3) Проблема в Windows (драйверы и т.д.)
4) Кабель не содержит перемычки DBGU
5) В плк установлен джампер отменяющий перемычку

Ден
01.08.2008, 12:03
Так в моем случае в чем дело? Ничего не менял, просто напросто прочитал статистику контроллера по гипертерминалу и все, после чего сразу все заработало.
Причем это уже второй контроллер так себя ведет.

Малышев Олег
01.08.2008, 12:26
Уточняю - т.е. Вы сначала включили контроллер, потом воткнули кабель, попробовали связь из кодесис, потом гипертерминал, и ресет на контроллере.

Причина облома в том что детектирование типа кабеля ( для программирования или обычный) идет при перезагрузке ПЛК.

Ден
01.08.2008, 12:51
Все понял. Спасибо.