PDA

Просмотр полной версии : Курсор СПК207 сошел с рельс



Стас(Ижевск)
28.11.2014, 16:02
Интересный случай.
Контроллер СПК207 работал при температуре окружающего воздуха 0-2 градуса плюс.
В итоге произошло торможение сенсорного дисплея в плане реакции на нажатие стилусом
по сенсорным кнопкам на экране (хотя РЭ гласит минимум -20).
Курсор стал тормозить и очень долго идет к стилусу. Более того курсор на экране приобрел
смещение от точки соприкосновения стилусом к экрану и вывода его стрелки. Чтобы попасть на сенсорную графическую
кнопку надо сделать манипуляции стилусом, чтобы курсор правильно встал на кнопку.
Более того при температуре более 10 градусов плюс это свойство контроллера осталось.
Как-то можно восстановить, чтобы графический курсор соответствовал точке соприкосновения стилусом?

Трофимов Артем
28.11.2014, 16:29
при загрузке контроллера , в зависимости от прошивки либо долго держите палец на экране и откалибруйте экран.
либо 3 раза нажмите на экран и , войдя в сервисное меню, выберите калибровку экрана.

Стас(Ижевск)
01.12.2014, 13:51
Спасибо.
Попробую. Интересная штука оказывается есть.