Руслан2
30.07.2008, 23:29
Подскажите пожалуйста как правильно задать команду или время в Task configuration, чтобы необходимое действие выполнялось при каждой перезагрузке или пропадании питания контроллера? Например команда присваивания DD:=0; может необходимо задать какое-нибудь условие? Если имеется какой-нибудь пример буду признателен! Я пробовал задать команду присваивания в отдельной программе, затем в Task configuration в System events задал имя программы и выбрал при starte и after reset, но команда не выполняется, что необходимо предпринять? Заранее благодарен!

Малышев Олег
31.07.2008, 08:58
1) Пропадание питания можно определить добавив в контекстном меню PLC Configuration модуль Statistic
2) Перезагрузка по Reset или Watch Dog на момент перезагрузки не отслеживается, но то что была перезагрузка можно отследить при автозагрузке программы по разбору файла log.txt.