Просмотр полной версии : плк 110, 160 и VijeoCitect



Ярослав555
25.11.2014, 17:02
Здравствуйте, есть проблема, не знаем куда копать) В двух словах - собрана АСУТП на 110м и трех 160х ПЛК. Это хозяйство опрашивается сайтектом напрямую через эзернет. "Архитектура" такова, что каждый ПЛК, само собой, имеет свой ІР, это все включено в свич, как и ПК. В сайтекте настроены соотв. устройства В/В на каждый айпишник. Всё работает и опрашивается, но иногда сайтект пишет ошибку устройства и чтение по тому или иному ПЛК отваливается от секунды до десятка. Закономерности мы не выявили, никакой. Может кто сталкивался с таким, или организовывал подобное?
Кстати, если взять кодесис и подключиться к ПЛК по той же сетке - то отваливание от скады, практически гарантировано. не может оказаться так, что ПЛК слишком перегружен? Из интерфейсов к плк кроме эзернета подключены СПК по 232му и частотники по отдельному модбасу.
Ах да, забыл - из 110го по тому же эзернету вычитываются переменные 160ми, тоисть в 110м сделаны три экземпляра виртуальных эзернетовских модбаса для 160х и один большой для скады, итого 4))

SBER
27.11.2014, 18:19
По какому протоколу идет обмен, используется какой нибудь орс?
Есть ли еще кто в сети помимо плк и компа оператора?

Ярослав555
28.11.2014, 10:46
обмен по modbus rtu через tcp/ip l2 (это в плк), в скаде используется драйвер modnet3. сеть локальная, специально для ПЛКшек и компьютера оператора, в ней присутствуют - 1 плк 110, 3 плк 160, собственно ПК и преобразователь ЕКОН 134.
в скаде вначале была прописана скорось 115200, удаление записи о скорости эффекта не дало. ставить меньшую скорость как-то не пробовал. может помочь?

Sergey666
28.11.2014, 17:43
обмен по modbus rtu через tcp/ip l2 (это в плк), в скаде используется драйвер modnet3. сеть локальная, специально для ПЛКшек и компьютера оператора, в ней присутствуют - 1 плк 110, 3 плк 160, собственно ПК и преобразователь ЕКОН 134.
в скаде вначале была прописана скорось 115200, удаление записи о скорости эффекта не дало. ставить меньшую скорость как-то не пробовал. может помочь?
Вижу 1 слабое место - ЕКОН 134 !
А это - modnet3 не умеет с Ethernet портом работать напрямую ?
1.Попробуйте вместо ЕКОНа другой преобразователь , так чисто как вариант "слабое звено".
2.Как я понял вы не разработчик этого хозяйства , СПК только год в ходу , если гарантия не кончилась можно разработчиков (подрядчиков) нагнуть , пусть разбираются.

SBER
28.11.2014, 18:11
И мне кажется, что ЕКОН там лишний.
Либо переделайте проекты под модбас tcp, либо попробуйте заменить овен на вражеский тайваньский известной фирмы.

Ярослав555
03.12.2014, 12:14
Похоже что меня не поняли. Моднет3 как раз работает напрямую с плкшками. А Екон там стоит отдельно для связи со счётчиками по 485му, програма создает на ПК виртуальные компорты через которые СКАДА общается с парочкой Взлётов, а с Универсала вычитывает родная програма в БД, из которой уже читает СКАДА. А ещё есть СВТУ, с которым пока непонятно как поступить. Вот так вот)

Sergey666
03.12.2014, 20:07
Похоже что меня не поняли. Моднет3 как раз работает напрямую с плкшками. А Екон там стоит отдельно для связи со счётчиками по 485му, програма создает на ПК виртуальные компорты через которые СКАДА общается с парочкой Взлётов, а с Универсала вычитывает родная програма в БД, из которой уже читает СКАДА. А ещё есть СВТУ, с которым пока непонятно как поступить. Вот так вот)

Семен-Семеныч ! Так надо сразу и сообчать , оглашать весь список , так - сказать .
Отваливаются , пропадают данные только от ПЛК ?
Судя по описанию СКАДА опрашивает только 110Й ?

Ярослав555
04.12.2014, 09:20
нет, скада опрашивает и 110е и 160е. кстати проблему решили настройками в citect.ini - увеличили время таймаута, может кому поможет. всем спасибо)