PDA

Просмотр полной версии : Выбор ПЧВ



Юдин Юрий
24.11.2014, 18:28
Здравствуйте! Есть система в которой с ПЛК идет аналоговый сигнал 4-20 мА для регулирования скорости компрессора. Сейчас требуется дополнить эту систему - разветвить сигнал на 2 частотника, дополнительный подразумевается ПЧВ102-2К2-А для управления вентилятором. Вопросов 2: 1) есть ли оборудование овен для разветвления аналоговых сигналов? 2) Возможно ли и как настроить ПЧВ102... для регулирования скорости вентилятора параллельно с компрессором, но на меньших частотах?

Amko
24.11.2014, 19:31
Токовый сигнал не надо "разветвлять". Токовую петлю можно завести на два ПЧ и все будет работать)

Юдин Юрий
24.11.2014, 21:52
но ПЛК может не выдержать сам 2 ПЧ - ведь каждый из ПЧ имеет нагрузку в виде сопротивления, а общая нагрузка будет больше чем предусмотренно на выход ПЛК

Павел Братковский
25.11.2014, 04:23
но ПЛК может не выдержать сам 2 ПЧ - ведь каждый из ПЧ имеет нагрузку в виде сопротивления, а общая нагрузка будет больше чем предусмотренно на выход ПЛК

так их в послед включают....

Вольд
25.11.2014, 10:09
так их в послед включают....
Милейший, при последовательном соединении резисторов сопротивления суммируются.

Павел Братковский
25.11.2014, 14:16
Милейший, при последовательном соединении резисторов сопротивления суммируются.

а разве при токовой петле нагрузки не включаются в послед......?