У меня возникла грандиозная проблема с МДВВ. В ходе эксплуатации этих модулей пара штук через некоторое время гасит все свои светодиоды (в том числе «Питание»). И в таком состоянии находится пока напряжение питания не выключить. При снятии напряжения питания кратковременно зажигаются все (кажется :-) светодиоды. После подачи питания заново работает. Уже было 4 прецедента.
P. S. к большому сожалению под руками не было ноутбука и соответственно не смог посмотреть как это безобразие выглядит по интерфейсу RS485. Как заменим модули смогу выслать серийные номера и версии приборов, если надо:).

Ельцов Андрей
30.07.2008, 12:50
Если Вас не затруднит, вышлите пожалуйста версии приборов...

Gans
12.08.2008, 11:35
Жутко извиняюсь за данный вопрос (или клевету:o).
Со временем выяснилось, что напряжение на входе на объект вместо 380 В прыгало до 460 В (это то что эксплуатация успела заметить). Слава богу предусмотрели бесперебойник + БСФ. Думаю и на втором объекте ситуация аналогичная. Выкрутился так: написал программку, которая проверяла ответы в сети RS485 от МДВВ смотри вложение. Далее если нет ответа от МДВВ, то ПЛК100 на 5 секунд обесточивает МДВВ и далее всё нормально работает.
P. S. у дилеров фирмы «ОВЕН» в Калуге МДВВ проработал уже почти две недели и не каких проблем с МДВВ в офисе дилеров не было.

Ельцов Андрей
12.08.2008, 12:01
Спасибо за пояснения и за примерчик.

Разаренов Федор
14.08.2008, 15:18
Да, мы подтверждаем, что приборы МДВВ оказались чувствительны к длительным (в несколько миллисекунд или более) скачкам напряжения питания амплитудой свыше 420В. Причем внешне это выглядит как полное выключение прибора на время в несколько десятков или сотен секунд. Снимается самостоятельно по прошествии указанного ввремени или выключением питания. Мы в данный момент исследуем проблему и в ближайшее время внесем изменения в конструкцию прибора. Если подобные проблемы с МДВВ будут проявляться еще у кого-нибудь, то рекомендуем устанавливать сетевые фильтры или передать прибор в наш сервис-центр для доработки. Приносим извинения за нашу оплошность.
На остальных приборах, оснащенных импульсным блоком питания, подобной зависимости не установлено.

Gans
15.08.2008, 13:44
Наверное я не совсем правильно выразился на вход в котельную вместо 380 В пару часов было 460 В и соответственно питание МДВВ кратковременно :-(время перехода с 267 В на 220 В = времени перехода бесперебойника на работу от аккумулятора) было не менее 267 В. Что творилось с питанием на момент перехода на работу от бесперебойника не знаю.
Питание МДВВ осуществляется через бесперебойник без БСФ. После перехода питания от бесперебойника МДВВ самостоятельно в рабочий режим не возвращался. Помогает только снятие напряжения питания на несколько секунд.
P. S. С электриками уже воюем :-)

swg2you
23.09.2008, 09:34
здравствуйте. у меня схожая ситуация.

в щите стоят 10 приборов завязаных в сеть по протоколу ModBus-RTU (rs485):
ПЛК154 + МВА8 + 7 штук МДВВ + ИП320

уже несколько суток тестирую систему, и проявляется неприятный момент.

несколько блоков МДВВ самопроизвольно гаснут. (медленно затухают светодиоды).
при отключении питания - светодиоды загораются, и плавно гаснут.
сбойные блоки пробовал менять. не помогло.
замечено что блок вырубается в момент установки выходов в 1 (срабатывания внутреннего реле)

все блоки питаются через фильтр БСФ-Д3. питание стабильное-лабораторное.

подскажите где копать?

Kirill
23.09.2008, 10:10
здравствуйте. у меня схожая ситуация.

в щите стоят 10 приборов завязаных в сеть по протоколу ModBus-RTU (rs485):
ПЛК154 + МВА8 + 7 штук МДВВ + ИП320

уже несколько суток тестирую систему, и проявляется неприятный момент.

несколько блоков МДВВ самопроизвольно гаснут. (медленно затухают светодиоды).
при отключении питания - светодиоды загораются, и плавно гаснут.
сбойные блоки пробовал менять. не помогло.
замечено что блок вырубается в момент установки выходов в 1 (срабатывания внутреннего реле)

все блоки питаются через фильтр БСФ-Д3. питание стабильное-лабораторное.

подскажите где копать?

по всей вероятности, приборы необходимо доставить в сервисный центр для доработки.

Юрий Евгеньевич
15.11.2008, 17:39
Здравствуйте. Столкнулся с аналогичной проблемой. Ранее было реализоввано несколько проектов по модернизации станков с применением ПЛК100. Великолепный прибор! Но надо внимательно читать документацию. Год назад дождались появления в продаже МДВВ, заложили его в проект, и... глубоко разочаровались. В лабораторных условиях работает нормально, причем круглосуточно, но стоило поставить на станок и возникли аналогичные проблемы - при включении любого пускателя прибор просто выключается и чтобы опять заработал, нужно снимать питание. Сеть нормальная - 385 В. Заглянули внутрь - общий провод входных сигналов - он же общий провод процессора модуля. Что тут сказать... Пришлось, чтобы не загубить проект, ставить второй ПЛК. А потом прочитали в документации рекомендации по применению. Этот прибор не для промышленного применения, а для лабораторий - экранирование входных цепей, беспербойники и Т.Д. А жаль. В контроллере то все грамотно сделано.

Kirill
17.11.2008, 10:45
но стоило поставить на станок и возникли аналогичные проблемы - при включении любого пускателя прибор просто выключается и чтобы опять заработал, нужно снимать питание. Сеть нормальная - 385 В. Заглянули внутрь - общий провод входных сигналов - он же общий провод процессора модуля. Что тут сказать...

Не совсем ясно, что значит сеть нормальная. По паспорту на прибор напряжение питания - 90-264 В переменного тока. А вы что подключаете?

По поводу гаснущих МДВВ - вопрос решается небольшой доработкой. Либо в сервисном центре, либо, если хотите, укажите электронную почту в личку - я вышлю вам схему.

Леший
17.11.2008, 13:23
Подключает Юрий Евгеньевич, кмк, питание на прибор от 380 В посредством двух концов 0-фаза и хочет иметь 220 В ( в идеале ).
Но, ежели нагрузки по фазам неравномерны ( есть перекос ), то с этого дела можно и отказы поиметь по полной программе...

swg2you
19.12.2008, 10:16
2 Kirill

проверьте личку, бросил свое мыло с прозьбой выслать схему переделки МДВВ.

Евгений_Томск
20.04.2013, 19:09
По поводу гаснущих МДВВ - вопрос решается небольшой доработкой. Либо в сервисном центре, либо, если хотите, укажите электронную почту в личку - я вышлю вам схему. Здравствуйте,Кирилл! Имеем аналогичную проблему подвисающего МДВВ с пригасающими светодиодами.Хотелось бы устранить дефект.Прошу выложить на форуме схему переделки МДВВ. REM: писал запрос на почту неделю назад,но ответа не получил.Поэтому дублирую здесь.

Зоя
22.04.2013, 09:25
Отправляйте прибор в ближайший сервисный центр. (http://www.owen.ru/text/78507995)

Евгений_Томск
22.04.2013, 13:29
Отправляйте прибор в ближайший сервисный центр. (http://www.owen.ru/text/78507995) Странно,сначала предлагается путь быстрого решения задачи, а потом посылаете подальше...без всяких объяснений. У меня уже один дохлый МДВВ валяется на полке... Разве сложно сказать, куда и чего впаять или заменить. Думаете лучше заниматься беготнёй по транспортным компаниям?

Зоя
22.04.2013, 16:17
Если Вы обратили внимание, то Кирилл писал сообщение в 2008 году. Политика компании изменилась, мы не предоставляем схемы на наши приборы. Однако мы искре хотим Вам помочь, поэтому предлагаем отправить МДВВ в сервисный центр.

Евгений_Томск
22.04.2013, 16:54
Если Вы обратили внимание, то Кирилл писал сообщение в 2008 году. Политика компании изменилась, мы не предоставляем схемы на наши приборы. Однако мы искре хотим Вам помочь, поэтому предлагаем отправить МДВВ в сервисный центр.
Понял,спасибо.Поищем на что заменить,тогда и отправим.Честно говоря Вы меня может не правильно поняли...Меня абсолютно не интересуют схемы ваших приборов, мне нужны вего лишь рабочие устройства с минимумом беготни.Затраты на работу и ожидание могут превысить эффект от ремонта. В данном конкретном шкафу было всего два прибора от Овен : ПЛК150 и МДВВ.
Сначала перестали работать аналоговые входы на ПЛК,когда надоело бегать и перегружать его,мы отказались от его аналоговых входов и поставили внешний модуль аналогового ввода иного производителя. Теперь дошла очередь до МДВВ,бегаем его перегружаем. 2-а из 2-х не проработали и нескольких лет. Есть смысл задуматься о надёжности комплектующих !!! Но всё равно спасибо.