Необходимо опросить приборы MASTER скадой и записать результат в МСД200.Из инструкции к МСД:

Возможна запись одной командой нескольких каналов (до 64). Для этого передается пакет в котором последовательно расположены данные нескольких каналов и соответственно настраиваются конфигурационные параметры «адрес регистра» каналов архивирования. Например:
Команда мастера сети:
Сет.
адрес Функ
ция Адрес
регистра Кол.
регистров Кол.
байт Данные каналов опрашиваемого прибора CRC
1к 2к 3к 4к
0х10 0х10 0х1000 6 12 Float32 Word 16 Float32 Short16 x..x


Для записи в архив данных каналов опрашиваемого прибора 1к, 2к, 3к, 4к по каналам архивирования 3, 5, 7, 11 соответственно, параметры «адрес регистра» каналов архивирования должны быть заданы следующими:
Канал 3 - 0x1000;
Канал 5 - 0x1002;
Канал 7 - 0x1003;
Канал 11 - 0x1005.


Пишем первые три канала.
ОРС драйвер овен,строковая переменная,функция записи 16(х10),адресс 1000,длина строки 8.
В скаде блок формирование строки:5 параметров.3,8,кан1,кан2,кан3.Все float32.Шаблон {0}{1}{2}{3}{4}.

Правильно я сделал? Или может можно по одному каналу писать?

SCADAMaster
22.11.2014, 19:58
А зачем вы формируете строку?
Как мы понимаем есть 4 отдельных регистра, в которые можно произвести запись. Создайте 4 тега в ОРС сервере и пишите в них в скаде.

VVS_123
23.11.2014, 13:36
Не могли бы вы объяснить поподробнее? Теоретических знаний не хватает,к сожалению.Т.е. я могу просто писать в регистр? Тег в ОРС сервере функция х10,адрес 0х1000 и запишет 3 канал?Непонятно тогда как канал 2 записать?Какой у него адрес.

SCADAMaster
23.11.2014, 16:52
С этим вопросом вам лучше обратится в техподдержку ОВЕН - в разделе "Эксплуатация".
Судя по описанию, вы должны правильно сконфигурировать прибор - указать для каждого канала адрес регистра и тип данных. После этого в них можно писать - делаете 4 (или сколько требуется) тегов, и указываете у них адреса и типы данных заданные в конфигураторе.
Зачем вам вообще из скада системы писать в МСД?

VVS_123
23.11.2014, 18:44
Спасибо пойду поддержку мучить.Сейчас стоит МСД200 для архивации показаний у начальника в кабинете.Сейчас установил для операторов комп со скадой,которая показывает показания датчиков и орет про аварии.(приборы на разных этажах).Начальник к МСД200 привык,да и летом,когда нет отопления его хватает с лихвой.