Купил САУМ7.E для системы очистки воды, два бака 1й и 2й две САУМ7.E первый 1й бак подпитывается с водопровода он всегда полный, 2й бак для
потребления воды и подпитывается он с первого бака но только в том случае если уровень воды достиг нижнего уровня и вот тут столкнулся с проблемой при внештатном отключении электро питания более чем на 20 секунд и последующем его включении САУМ7.E наполняет бак не достигнув нижнего уровня что категорически меня не устраивает. Как решить эту проблему? Спасибо всем кто поможет.

Павел Братковский
24.11.2014, 06:00
Вообще сау так и работает, такая у него задача, можно решить при помощи реле времени, т.е. при подачи питания эмитировать верхний уровень на пару секунд, и все....

rovki
24.11.2014, 07:14
Или поставьте ПР и сделаете нужную логику ..........

Павел Братковский
24.11.2014, 07:16
Или поставьте ПР и сделаете нужную логику ..........

при чем ПР114 скорее всего, что б запоминать состояние....

тупанул, можно и программно сделать....при подаче питания не включать долив если нижний сработан.

ALFIX
24.11.2014, 13:50
110 пойдет, просто поставить инверсию сигнала от датчика нижнего уровня на 2й емкости.