PDA

Просмотр полной версии : Выбор системы исполнения ПЛК160



MikiMouse
20.11.2014, 12:53
Доброго времени суток. Появилась проблема с выбором системы исполнения M или L. Всегда использовал систему без ограничений, а тут встал вопрос по срокам поставки контроллера при покупке. Модификация L есть в наличии, а сроки поставки M - 6 недель. Скажите, как рассчитать хватит ли 360 кб? Где посмотреть эти цифры или от чего отталкиваться?

petera
20.11.2014, 13:34
Только ограничение не 360 кб, а 360 байт.
Ограничение влияет на количество добавляемых модулей в конфигурации, например количество регистров Modbus.
Если проект уже готов, то замените в настройках целевой платформы PLC160-M на PLC160-L и произведите компиляцию проекта. Если ошибок нет то можно использовать "L". Если будут ошибки 3729, вот так
15344
То использовать "L" нельзя

MikiMouse
20.11.2014, 16:49
petera, спасибо за доступное объяснение, проверил - подошло. Благо проект маленький, всего два модуля. Поэкспериментировал и понял, что с нашими стандартами программ, добавляя третий модуль, уже не хватает памяти и L не подходит.

Yegor
21.11.2014, 12:14
Два модуля это считанные байты. Ко мне уже как-то подходил коллега, которому L не хватало. Выяснилось, что у него на каждый буль отдельный регистр был. Но я за L всё равно не агитирую. Так, к слову.