Просмотр полной версии : Universal MasterOPC + МВ110-16ДН



Nikoly@
19.11.2014, 08:25
Здравствуйте. В ОРС использую библиотеку с устройствами ОВЕН
С:\ ...InSAT\MasterOPC Universal Modbus Server\SERVEREXPORT\DEVICE_LIBRARY\
Связь идет через преобразователь АС4 (COM14).
В итоге качество BAD. Через "Конфигуратор М110" счетчики входов опрашиваются, а вот через Universal MasterOPC нет.
Пробовал на всех скоростях передачи, менял протокол на Modbus ASCII - результата ноль.
В архиве находится файл конфигурации ОРС.

SCADAMaster
19.11.2014, 11:19
Проверьте настройки параметров связи в ОРС сервер - скорость, четность, стоп-биты, адрес устройства. Они должны соответствовать введенным.
Также попробуйте отключить прибор и включить его снова, а затем уже пытаться соединиться.

У ОРС сервера есть вкладки "Сообщения" и "Запросы" - посмотрите что происходит при обмене с прибором (возможно прибор не отвечает) или сервер не может открыть (например если не закрыт конфигуратор).

Nikoly@
19.11.2014, 12:46
За направление поиска, спасибо. По "Запросам" OPC, прибор не отвечает (даже светодиот связи не моргает на МВ110), буду искать причину.

Nikoly@
20.11.2014, 08:04
Причиной ошибок ОРС, явился сам модуль МВ110, потому что взял другой с такими же настройками и все заработало.
Но смущает один факт, что проблемный модуль МВ110 без проблем видится программой "конфигуратор МВ110". Может быть перепрошивка модуля поможет?

ASo
20.11.2014, 08:57
Вы точно после конфигурирования модуля посылали команду Инит или передергивали питание?

Nikoly@
20.11.2014, 12:00
Проблема оказалась в перемычках. На модуле есть несколько джамперов, так вот один из них стоял на X2, когда я его убрал, то связь по Modbus'у c ОРС появилась (читаются все регистры).
Спасибо за помощь.