Здравствуйте. В ОРС использую библиотеку с устройствами ОВЕН
С:\ ...InSAT\MasterOPC Universal Modbus Server\SERVEREXPORT\DEVICE_LIBRARY\
Связь идет через преобразователь АС4 (COM14).
В итоге качество BAD. Через "Конфигуратор М110" счетчики входов опрашиваются, а вот через Universal MasterOPC нет.
Пробовал на всех скоростях передачи, менял протокол на Modbus ASCII - результата ноль.
В архиве находится файл конфигурации ОРС.
SCADAMaster
19.11.2014, 11:19
Проверьте настройки параметров связи в ОРС сервер - скорость, четность, стоп-биты, адрес устройства. Они должны соответствовать введенным.
Также попробуйте отключить прибор и включить его снова, а затем уже пытаться соединиться.
У ОРС сервера есть вкладки "Сообщения" и "Запросы" - посмотрите что происходит при обмене с прибором (возможно прибор не отвечает) или сервер не может открыть (например если не закрыт конфигуратор).
За направление поиска, спасибо. По "Запросам" OPC, прибор не отвечает (даже светодиот связи не моргает на МВ110), буду искать причину.
Причиной ошибок ОРС, явился сам модуль МВ110, потому что взял другой с такими же настройками и все заработало.
Но смущает один факт, что проблемный модуль МВ110 без проблем видится программой "конфигуратор МВ110". Может быть перепрошивка модуля поможет?
Вы точно после конфигурирования модуля посылали команду Инит или передергивали питание?
Проблема оказалась в перемычках. На модуле есть несколько джамперов, так вот один из них стоял на X2, когда я его убрал, то связь по Modbus'у c ОРС появилась (читаются все регистры).
Спасибо за помощь.