Просмотр полной версии : Установка IP ПЛК-150 с помощью разъема RS-232
Телепузики
18.11.2014, 13:14
Здравствуйте.
Пытаюсь установить IP контроллера ПЛК-150, используя разъем RS-232.
1) Устанавливаю связь с контроллером через программу CodeSys
2) Выбираю PLC - Browser
3) Набираю команду PLCInfo и вижу какой IP установлен
4) Набираю команду SetIP 10.0.6.13
5) Далее теряется связь с контроллером
6) Нажимаю на кнопку "Сброс" на лицевой стороне ПЛК
7) через 20 сек подсоединяюсь к контроллеру
8) набираю опять PLCInfo и вижу, что IP не изменился.
Подскажите, пожалуйста, почему такое наблюдается. Что я делаю не так?
Телепузики
21.11.2014, 11:43
Решение вопроса найдено.
В PLC-броузере ввел команду resetprgorg (заводской сброс программы ПЛК - полная очистка областей кода и данных).
После этого удалось изменить IP (после нажатия Reset).
ну раз считаете что только из-за этого, попробуйте вновь сменить адрес плк, без ресета, чтоб доказать своё утверждение
Телепузики
21.11.2014, 13:01
Сменил трижды, все в норме. А вот без ресета нельзя никак, т.к. в документации написано, что настройки применяются только после ресета плк.
никогда не делал заводской сброс чтоб поменять айпи. Трижды сменили со сбросом или без него?
никогда не делал заводской сброс чтоб поменять айпи. Трижды сменили со сбросом или без него?
Поддерживаю ни когда заморочек не было
Телепузики
25.11.2014, 08:42
я всегда делал reset как сказано в инструкции
я всегда делал reset как сказано в инструкции
В какой инструкции? ссылку дайте
Николаев Андрей
25.11.2014, 10:31
В руководстве пользователя.
Сколько то лет назад этот вопрос возникал, и мы эту информацию внесли в руководство пользователя.
Речь идет именно о сетевых настройках.
Часы, если все правильно помню, принимаются без перезагрузки.
В руководстве пользователя.
Сколько то лет назад этот вопрос возникал, и мы эту информацию внесли в руководство пользователя.
Речь идет именно о сетевых настройках.
Часы, если все правильно помню, принимаются без перезагрузки.
давайте определимся в терминах: перезагрузка не есть сброс,цитирую:
ввел команду resetprgorg (заводской сброс программы ПЛК - полная очистка областей кода и данных)
Телепузики
25.11.2014, 13:11
Инструкция "PLC_Browser_OWEN.pdf", которая идет на диске вместе с ПЛК.
Стр. 6-7, где описан пример настройки ОВЕН ПЛК.
В пункте 8 указано:
"8) перезагрузка контроллера –
осуществляется нажатием кнопки <Сброс> на лицевой панели
контроллера, чтобы новые параметры настроек начали работать (при этом
программное соединение отключается);"
и какое отношение имеет эта кнопка к заводскому сбросу, который как Вам кажется, решил проблему?