Здравствуйте.
Пытаюсь установить IP контроллера ПЛК-150, используя разъем RS-232.

1) Устанавливаю связь с контроллером через программу CodeSys
2) Выбираю PLC - Browser
3) Набираю команду PLCInfo и вижу какой IP установлен
4) Набираю команду SetIP 10.0.6.13
5) Далее теряется связь с контроллером
6) Нажимаю на кнопку "Сброс" на лицевой стороне ПЛК
7) через 20 сек подсоединяюсь к контроллеру
8) набираю опять PLCInfo и вижу, что IP не изменился.

Подскажите, пожалуйста, почему такое наблюдается. Что я делаю не так?

Телепузики
21.11.2014, 11:43
Решение вопроса найдено.
В PLC-броузере ввел команду resetprgorg (заводской сброс программы ПЛК - полная очистка областей кода и данных).
После этого удалось изменить IP (после нажатия Reset).

capzap
21.11.2014, 11:56
ну раз считаете что только из-за этого, попробуйте вновь сменить адрес плк, без ресета, чтоб доказать своё утверждение

Телепузики
21.11.2014, 13:01
Сменил трижды, все в норме. А вот без ресета нельзя никак, т.к. в документации написано, что настройки применяются только после ресета плк.

capzap
21.11.2014, 13:17
никогда не делал заводской сброс чтоб поменять айпи. Трижды сменили со сбросом или без него?

жекон
21.11.2014, 14:48
никогда не делал заводской сброс чтоб поменять айпи. Трижды сменили со сбросом или без него?
Поддерживаю ни когда заморочек не было

Телепузики
25.11.2014, 08:42
я всегда делал reset как сказано в инструкции

capzap
25.11.2014, 10:09
я всегда делал reset как сказано в инструкции

В какой инструкции? ссылку дайте

Николаев Андрей
25.11.2014, 10:31
В руководстве пользователя.
Сколько то лет назад этот вопрос возникал, и мы эту информацию внесли в руководство пользователя.
Речь идет именно о сетевых настройках.
Часы, если все правильно помню, принимаются без перезагрузки.

capzap
25.11.2014, 10:54
В руководстве пользователя.
Сколько то лет назад этот вопрос возникал, и мы эту информацию внесли в руководство пользователя.
Речь идет именно о сетевых настройках.
Часы, если все правильно помню, принимаются без перезагрузки.

давайте определимся в терминах: перезагрузка не есть сброс,цитирую:
ввел команду resetprgorg (заводской сброс программы ПЛК - полная очистка областей кода и данных)

Телепузики
25.11.2014, 13:11
Инструкция "PLC_Browser_OWEN.pdf", которая идет на диске вместе с ПЛК.
Стр. 6-7, где описан пример настройки ОВЕН ПЛК.

В пункте 8 указано:

"8) перезагрузка контроллера –
осуществляется нажатием кнопки <Сброс> на лицевой панели
контроллера, чтобы новые параметры настроек начали работать (при этом
программное соединение отключается);"

capzap
25.11.2014, 13:16
и какое отношение имеет эта кнопка к заводскому сбросу, который как Вам кажется, решил проблему?