Для ускорения опроса предполагается "разбить" устройства MODBUS RTU на 2 порта.
В ОРС сервере действия понятны.
А как быстро и главное - без ошибок поменять привязки в дереве объектов? Т.е. была привязка скажем к COM.Device1.**** стала к COM2.Device1.****. Естественно - одной командой на устройство.

SCADAMaster
18.11.2014, 13:14
Сначала сделайте резервную копию проекта - чтобы если что повторить операции снова.
Можно поступить двумя путями:
Первый - вырежете в буфер обмена, те объекты с переменными которые привязаны к новому устройству. Вставьте в дерево системы новые ОРС переменные, а затем вставьте объекты из буфера.
Второй вариант - сервис внешних связей. Включите его, экспортируйте в CSV файл. Затем вставьте в дерево системы ОРС переменные, отредактируйте CSV файл (например через Excel), а затем импортируйте его.
По внешним связям есть видеопример:
http://www.masterscada.ru/?additional_section_id=233