Sergeevich_1
25.07.2008, 16:47
В руководстве ТРМ133 на стр.57 описаны диапазоны значений параметров "Период следования импульсов при ШИМ-регулировании" и "Минимальная длительность импульсов при ШИМ-регулировании", однако не описано, в каких единицах эти значения измеряются.
Отсюда первый вопрос: в каких еденицах измеряются данные коэффициенты? Склонен думать, что в минутах.
Далее, по тем же коэффициентам. Заводские параметры установлены:
"Период следования импульсов при ШИМ-регулировании" = 0.02
"Минимальная длительность импульсов при ШИМ-регулировании" = 0.05
Отсюда второй вопрос: каким образом период ШИ-модуляции может быть меньше импульса, тем более минимального? Тут либо с единицами измерения что-то, либо есть путаница с названием характеристик.
Жду вашего ответа, как соловей лета;)
С Уважением, Sergeevich_1.
Отсюда первый вопрос: в каких еденицах измеряются данные коэффициенты? Склонен думать, что в минутах.
Далее, по тем же коэффициентам. Заводские параметры установлены:
"Период следования импульсов при ШИМ-регулировании" = 0.02
"Минимальная длительность импульсов при ШИМ-регулировании" = 0.05
Отсюда второй вопрос: каким образом период ШИ-модуляции может быть меньше импульса, тем более минимального? Тут либо с единицами измерения что-то, либо есть путаница с названием характеристик.
Жду вашего ответа, как соловей лета;)
С Уважением, Sergeevich_1.