PDA

Просмотр полной версии : Вопрос по эксплуатации ТРМ133



Sergeevich_1
25.07.2008, 16:47
В руководстве ТРМ133 на стр.57 описаны диапазоны значений параметров "Период следования импульсов при ШИМ-регулировании" и "Минимальная длительность импульсов при ШИМ-регулировании", однако не описано, в каких единицах эти значения измеряются.
Отсюда первый вопрос: в каких еденицах измеряются данные коэффициенты? Склонен думать, что в минутах.

Далее, по тем же коэффициентам. Заводские параметры установлены:
"Период следования импульсов при ШИМ-регулировании" = 0.02
"Минимальная длительность импульсов при ШИМ-регулировании" = 0.05
Отсюда второй вопрос: каким образом период ШИ-модуляции может быть меньше импульса, тем более минимального? Тут либо с единицами измерения что-то, либо есть путаница с названием характеристик.

Жду вашего ответа, как соловей лета;)

С Уважением, Sergeevich_1.

Зоя
28.07.2008, 09:17
Параметр tHP задается в минутах и секундах, т.е. период следования импульсов можно задать от 1 секунды до 1минуты 21 секунды.
А минимальная длительность импульса задается от 500 мс до 50 мс, т.е 0,050…0,5 сек

Sergeevich_1
28.07.2008, 10:53
Уже сам разобрался, но всё же, СПАСИБО;)