PDA

Просмотр полной версии : set monitoring data invalid



Kickit
18.11.2014, 01:44
Коллеги, что сия запись в бортжурнале может означать?

Kickit
18.11.2014, 23:29
Коллеги из технической поддержки, вы где? Вопрос именно к вам.

Rolf74
18.11.2015, 20:51
Вопрос все еще актуален, неужели никто не знает?:confused:

Yegor
19.11.2015, 06:30
Эта строка встречается в бинарниках CoDeSys.exe и CoDeSysHMI.exe.

20893

Судя по другим строкам рядом с ней это какие-то свои внутренние кодесисовские отладочные сообщения. Я б не стал сильно беспокоиться.

Rolf74
19.11.2015, 08:22
Судя по логам, в момент выдачи данного сообщения контроллер перезагружается, и в журнале остается два вида записей: "powerup" и "set monitoring data invalid"
По питанию проблем нет.
Так что надпись беспокоит.

Валенок
19.11.2015, 09:19
Судя по тому что перезагружается - сделали ошибку в 8й строке

Rolf74
19.11.2015, 09:24
Судя по тому что перезагружается - сделали ошибку в 8й строке
Почему в 8?:confused:
Перезагружается каждый раз в разном месте выполнения программы.

Yegor
19.11.2015, 10:53
Перезагружается каждый раз в разном месте выполнения программы.Как именно выясняли, что в разных местах?
Почему в 8?Потому что там в комментариях плохие слова написаны.

Вообще судя по косячному инглишу ("set monitoring data [is] invalid"? "monitoring data can't be set"? "corrupt set monitoring data"?) это сообщение и не предназначалось для пользователей.

petera
19.11.2015, 10:56
Почему в 8?:confused:
Перезагружается каждый раз в разном месте выполнения программы.
Почему, почему.... Да потому! Где Ваш проект?
Без проекта Вам только к "экстросенсерам" обращаться нужно:rolleyes:
Но судя по сообщению, вангую ( а, что еще остается делать)
Для какого-то элемента или нескольких на визуализации в настройках указана несуществующая переменная
20904

ЗЫ. Или "очепятка" в имени переменной.

Rolf74
19.11.2015, 13:22
Я даже не задал вопрос, а мне уже сказали в какой строке кода у меня ошибка.
Вот мне и интересно стало откуда такие экстрасенсорные способности:D
Или я не так понял, о каких строках идет речь.

Исследуя перезагрузку контроллера заметил закономерность с сообщением "set monitoring data invalid"
Про перезагрузку в разных местах - все просто, перезагрузка происходит при разных событиях
Визуализации нет