Добрый день, необходима помощь в сопряжении Ekon134 и счетчика СЕ301, опрос через интернет идет с прогой "админтолс" от энергомеры и конфигуратором портов от OWEN, ekon134 опрашивается, выскакивает ошибка, что "не ответа от СЕ301", если выбираю канал RS232(CE3xx), или "не отвечает компьютер" если выбираю канал ethernet, через оптопорт-счетчик или напрямую комп-конвертер-счетчик опрос идет.
Пантелеев Дмитрий
17.11.2014, 10:45
Здравствуйте. Подключили точно верно? Какой порт ЕКОНа используете?
Попробуйте увеличить таймаут в ПО энергомера.
Добрый день, подключил верно использую порт P1 RS485, таймаут в энергомере изменить возможности нет
Пантелеев Дмитрий
18.11.2014, 09:09
Из-за таймаута и не работает. ЕКОН не успевает передать посылку так быстро, чтоб она вписывалась в таймаут, указанный в программе.
Поключил к меркурию 230 все отлично работает. в энергомере таймаут менял "нет ответа от устройства СЕ301"
Пантелеев Дмитрий
18.11.2014, 10:35
Какой режим используете? Без запроса или запрос-ответ? Попробуйте в КВП увеличить таймаут. Поставьте 100.
В меркурии пробовал оба режима работают в КВП ставил 200, 100 результат тотже
Сейчас почему в КВП значок экона после поиска загорается зеленым , а потом переключается на красный
Пантелеев Дмитрий
18.11.2014, 11:34
Посмотрите настройки сети и Dip переключатель 3. Настройки сети должны полностью совпадать.
А так же самое главное. Напишите заводской номер ЕКОНа.
Посмотрите настройки сети и Dip переключатель 3. Настройки сети должны полностью совпадать.
А так же самое главное. Напишите заводской номер ЕКОНа.
№32365140504026327, Х14-002256
Есть еще вопрос, как правильно установить КВП на Win 8.1 планшет леново
Пантелеев Дмитрий
18.11.2014, 14:54
На Win8 данное ПО не поддерживается. По поводу работы со счетчиком если увеличение таймаута в программе счетчика не помогает, то екон не сможет работать с данным счетчиком.
Поключил к меркурию 230 все отлично работает. в энергомере таймаут менял "нет ответа от устройства СЕ301"
У меркурия 230 число бит данных 8, четность -нет
у СЕ301 число бит данных 7 и четность -even
Может ЕКОН134 не отрабатывает: число бит данных 7 и четность -even
NORTH вам надо выполнить настройки порта в ЕКОНе, согласно тех данным он поддерживает и 7 бит и четность.