Доброе время суток всем!
Помогите, пожалуйста, разобраться, почему ОП не видит ПЛК.
Имеется
оборудование:
ПЛК110-32 (ПЛК110.220.32.P-M)
ОП ИП320
софт:
Codesys v2.3
Конфигуратор ИП320 v8.0n
Первый раз с этим софтом и железом. Сделал тестовый проект для ПЛК и ОП, залил.
Но что-то ОП не видит ПЛК.
Конфигурация ПЛК
15188
15189
Конфигурация ОП
15190
Оп подключена к ПЛК (клеммы A B) через переходник (RS-485).
Вроде бы, все по букварю, но не работает.
Помогите, пожалуйста, разобраться.
Доброе время суток всем!
Помогите, пожалуйста, разобраться, почему ОП не видит ПЛК.
Имеется
оборудование:
ПЛК110-32 (ПЛК110.220.32.P-M)
ОП ИП320
софт:
Codesys v2.3
Конфигуратор ИП320 v8.0n
Первый раз с этим софтом и железом. Сделал тестовый проект для ПЛК и ОП, залил.
Но что-то ОП не видит ПЛК.
Конфигурация ПЛК
15188
15189
Конфигурация ОП
15190
Оп подключена к ПЛК (клеммы A B) через переходник (RS-485).
Вроде бы, все по букварю, но не работает.
Помогите, пожалуйста, разобраться.
По крайней мере порт замените в конфигурации ПЛК
15191
А то у Вас задан RS232(Debug), а Вы говорите, что "Оп подключена к ПЛК (клеммы A B) через переходник (RS-485)"
Вот так?
15192
15193
Все равно не работает. В программе в переменную VarQ1 пересылается число, на ОП его не видно...
Да и ОП тоже, если связи нет, хоть бы написала что, а так не понятно, есть коннект или нету.
А вообще, обмен должен начаться автоматически, или команды писать еще надо?
Вот так?
15192
15193
Все равно не работает. В программе в переменную VarQ1 пересылается число, на ОП его не видно...
Да и ОП тоже, если связи нет, хоть бы написала что, а так не понятно, есть коннект или нету.
А вообще, обмен должен начаться автоматически, или команды писать еще надо?
Нужно в конфигурации ПЛК, выбрать протокол Modbus RTU.
15196
Работает!
Огромное СПАСИБО!