PDA

Просмотр полной версии : Чудеса с МВ110



zendo057
13.11.2014, 19:48
МВ110-32ДН ушел в аварию ,нет связи с плк,также не соединяется с конфигуратором (проработал пол года)блок заменен станок работает.Но что самое прикольное,то что он полежал на полке 2 недели и полностью стал работоспособен. Все настройки в норме.Что за глюк?Может кто ответит.

petera
14.11.2014, 04:16
МВ110-32ДН ушел в аварию ,нет связи с плк,также не соединяется с конфигуратором (проработал пол года)блок заменен станок работает.Но что самое прикольное,то что он полежал на полке 2 недели и полностью стал работоспособен. Все настройки в норме.Что за глюк?Может кто ответит.
Как учили мудрые предки: -"Электроника -это наука о контактах. Либо контакта нет там, где он должен быть, либо контакт есть там, где он не должен быть":)
От сюда можно предположить, что возможно на плате у какого-нибудь вывода элемента "холодная пайка". Это скрытый дефект монтажа, когда визуально вывод вроде припаян, но из-за нарушения техпроцесса диффузия металлов не происходит на достаточном уровне.
Дефект вызывается недостаточной температурой при пайке, недостаточной адгезией паяемых поверхностей (вызванной недостаточным качеством применяемого флюса, плохой зачисткой паяемых мест), смещением паяемых элементов в процессе охлаждения.
В процессе работы, из-за градиента температуры на поверхности платы, происходит нарушение контакта и устройство перестает работать. Если устройство выключить и дать ему "полежать на полке" контакт может восстановиться. Далее все будет повторяться:(.

http://www.youtube.com/watch?v=Tc6ZZHppwh4