Просмотр полной версии : Проблемы со снятием результатов в связке ТРМ 202+ПЛК100



moris_mos
13.11.2014, 12:44
Добрый день! Суть проблемы в следующем!
При подключении в CoDeSys 2.3 к ПЛК температура показывается 0 хотя на ТРМ он показывается правильной.
Поясните в чем может быть причина???
Я новичок в этом деле(

capzap
13.11.2014, 12:54
в перевернутости порядка байт, значение комнатной температуры стремится к нулю

Николаев Андрей
13.11.2014, 13:00
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13584

moris_mos
14.11.2014, 09:08
А можно по подробней по поводу перевернутости байтов???