PDA

Просмотр полной версии : Адресация в ПЛК



Safron
13.11.2014, 12:43
Всем привет. Подскажите с адресацией регистров в ПЛК100. У меня создано два модбас слейва. Первый работает по 485. Второй по 232 второму. М/у ними вставлен модуль Архив. Так вот с первым вопросов нет. Там с номерами регистров всё ясно. А вот как начинать отсчёт во втором модбас слейве? То ли опять с нуля. Толи продолжать отчёт так как-будто это в первом? Но м/у ними модуль Архив он тоже какую-то область занимает..15164

Yegor
13.11.2014, 12:45
Опять с нуля.

Николаев Андрей
13.11.2014, 13:01
Вы путаете адресацию в конфигурации ПЛК и адресацию обмена по протоколу ModBus.
При добавлении нового ModBus всегда адреса начинаются с нуля. А уже CODESYS сам присвоит соответствующие по очередности добавления в конфигурации ПЛК.

Safron
13.11.2014, 18:10
Да вы правы. Спасибо. Всё ОК