Просмотр полной версии : СПК110 + МВ110-16Д Опрос по Modbus ASCII через конфигурацию



GoodLuck
13.11.2014, 09:45
Подключаю СПК-110 к МВ110-16Д по протоколу Modbus-ASCII. Прибор не опрашивается, пишет "Шина не запущена". Перепрошиваю модуль на Modbus-RTU - все заработало.

В чем здесь загвоздка?

В РЭ написано, что "Работа по протоколу ModBus может идти в режимах ASCII или RTU, в зависимости от заданного значения параметра Prot".

capzap
13.11.2014, 10:09
в РЭ чего? и следовательно, в обоих устройствах настроили режим работы и параметры связи одинаково?

GoodLuck
13.11.2014, 11:19
в РЭ чего? и следовательно, в обоих устройствах настроили режим работы и параметры связи одинаково?
В руководстве по эксплуатации модуля МВ110-16Д (стр. 14)

Параметры связи везде одинаковые.

Гарчев Евгений
10.10.2016, 14:09
Здравствуйте!
Проблема заключается в том, что СПК110 не поддерживает протокол ModBus ASCII через конфигурацию.