Просмотр полной версии : В СИ-8 не вводится дробное значение параметра F



mar154
23.07.2008, 10:15
Здравствуйте.Такая ситуация,попадается уже второй прибор Си-8 в котором невозможно ввести дробное значение параметра F?В чем может быть проблема?Прошивка прибора Si833.Возможно ли ввести дробный коэффициент как отношение целых значений F/P?

Зоя
23.07.2008, 11:10
Вам нужно уменьшить разрядность в параметре FinH и FinL (т.е. изменить 9 на 0 в крайнем левом разряде индикатора). Тогда запятая в параметрах P и F будет перемещаться.

незарегистрированный
23.07.2008, 14:37
Возможно ли ввести дробный коэффициент как отношение целых значений F/P?

mar154
23.07.2008, 14:39
Спасибо.Буду пробовать.

Зоя
23.07.2008, 14:42
Сам СИ8 может только умножить кол-во поступивших импульсов на число указанное в парметре F, или поделить их (импульсы) на величину указаную в параметре P.

незарегистрированный
23.07.2008, 15:11
А если Я выставлю F=5 и P=2 что будет делать СИ-8?

Зоя
23.07.2008, 15:21
СИ8 умножит пришедшее число испульсов на 5 и поделит на 2

незарегистрированный
25.07.2008, 16:52
Значит,если пройдет 3 импульса,то CИ-8 отобразит 3*5/2=7,5?Точно?

Зоя
28.07.2008, 09:21
Если все правильно настроили, то так все и будет.