Просмотр полной версии : В СИ-8 не вводится дробное значение параметра F
Здравствуйте.Такая ситуация,попадается уже второй прибор Си-8 в котором невозможно ввести дробное значение параметра F?В чем может быть проблема?Прошивка прибора Si833.Возможно ли ввести дробный коэффициент как отношение целых значений F/P?
Вам нужно уменьшить разрядность в параметре FinH и FinL (т.е. изменить 9 на 0 в крайнем левом разряде индикатора). Тогда запятая в параметрах P и F будет перемещаться.
незарегистрированный
23.07.2008, 14:37
Возможно ли ввести дробный коэффициент как отношение целых значений F/P?
Сам СИ8 может только умножить кол-во поступивших импульсов на число указанное в парметре F, или поделить их (импульсы) на величину указаную в параметре P.
незарегистрированный
23.07.2008, 15:11
А если Я выставлю F=5 и P=2 что будет делать СИ-8?
СИ8 умножит пришедшее число испульсов на 5 и поделит на 2
незарегистрированный
25.07.2008, 16:52
Значит,если пройдет 3 импульса,то CИ-8 отобразит 3*5/2=7,5?Точно?
Если все правильно настроили, то так все и будет.