PDA

Просмотр полной версии : Проблема с МВА8 + Trace Mode 6



NDA
18.07.2008, 10:13
Скачал драйверы приборов для Trace Mode 6. Установил, настроил, данные с прибора принимаются. Но стоит только выключить и включить прибор, запустить МРВ Trace Mode или Профайлер и данные перестают приниматься. Перезапуск МРВ, удаление файла "driverRS485.cfg" и его исправление после создания ничего не дают. Данные начинают приниматься, только после запуска программы "Конфигуратор МВА8" и подключением из неё к прибору.

Решение этого нашел простое: параллельно линии связи компьютера и прибора подсоединил еще одну и перехватил траффик, который посылает программа "Конфигуратор МВА8" при подключении к МВА. И теперь перед запуском МРВ Trace Mode запускаю свою программу и посылаю перехваченный траффик. После этого обмен с прибором идет нормально.

Вопрос к техподдержке: как избежать этих лишних действий?

Дмитрий Егоренков
18.07.2008, 11:58
есть мнение, что прибор работает по протоколу ModBus. если это так, с помощью конфигуратора поменяйте значение параметра "Протокол обмена" в ветке "Сетевые параметры прибора".

NDA
18.07.2008, 12:04
Да, так и было. Поменял протокол на "ОВЕН" и все заработало как надо.
Спасибо!