Просмотр полной версии : ТРМ151-03 помогите разобраться
Есть прибор ТРМ151-03, вход №2 запрограммирован на резистивный датчик положения, датчик положения подключен, задвижка переведена в положение закрыто. Файл конфигурации прибора во вложенном архиве.
При попытке войти в режим калибровки, с панели прибора, согласно инструкции на прибор (приложение И) прибор не входит в режим калибровки. Как войти??? Где в первую очередь искать ошибки.
При попытке войти в режим калибровки с конфигуратора (связь с прибором установлена) Выбираю: Прибор/Юстировка входов/юстировка "тип 4"/Датчик положения резистивный '40'/Вход №2. Запускается процесс юстировки, примерно через 12 сек выдает ошибку. На дисплеях прибора появилась такая информация CLBr / ---- / -- / 1.1. Выйти из этого режима не получается, перезапуск не дает результата.
ВОПРОС: Как выполнить калибровку входа 2 прибора ТРМ151-03 ???
Папулов Сергей
17.07.2008, 11:11
Приложение К. Юстировка датчика положения задвижки
К.1. Для канала с подключенным датчиком положения в программируемом параметре in_t устанавливается код, соответствующий подсоединенному датчику положения «например», P.r0.9).
К.2. Задвижка устанавливается в крайнее закрытое положение.
К.3. Нажатием клавиш ввер+выход осуществляется вход в процедуру юстировки датчика, при появлении на ЦИ1 мигающей надписи CALb, пользователь подтверждает вход в процедуру юстировки клавишей ввод .
К.4. Пользователь водится пароль "118" и нажимает кнопку ввод на передней панели прибора. Пользователь должен убедиться в появлении на цифровом индикаторе заставки CLBR type 4.
К.5. Пользователь должен выбрать для юстировки канал «С2». Нажимая кнопками вверх или вниз и, убедиться в появлении на ЦИ3 заставки «C2» (Выбор юстируемого канала).
К.6. Пользователь должен нажать кнопку ввод и убедиться в появлении на ЦИ4 заставки «0» (готовность прибора к юстировке крайнего закрытого положения задвижки).
К.7. Пользователь должен нажать кнопку ввод и наблюдать последовательное появление на индикаторе четырех прочерков на ЦИ2 . По окончании юстировки на ЦИ2 отображается заставка и вычисленное прибором значение юстировочного коэффициента.
К.8. Для записи юстировочного коэффициента в память прибора пользователь нажимает кнопку ввод . После записи прибор переходит в предложения продолжения калибровки.
К.9. Пользователь устанавливает задвижку в крайнее открытое положение.
К.10. Пользователь повторяет действия по п.п. К.4… К.6.
К.11. Пользователь кратковременно нажимает кнопку вверх и убеждается в появлении на цифровом индикаторе заставки «99» (готовность прибора к юстировке крайнего открытого положения задвижки).
К.12. Пользователь повторяет действия по п.п. К.7, К.8.
К.13. Юстировка Дпз для выбранного канала завершена. Показания прибора в измерения положения задвижки должны быть равны 100,0.
Попробуйте этот ручной метод...
Приложение К. Юстировка датчика положения задвижки
Попробуйте этот ручной метод...
Спасибо, Сергей!
Сегодня попробую по Вашей инструкции. Скажите вы инструкцию с какого прибора брали, я перепроверил инструкцию на ТРМ151-03, там юстировка приложение И, а для входа в режим юстировки по инструкции нужно нажать вниз + ввод :D если это шутка разработчиков то очень неудачная :mad: с учетом того что тех процесс непрерывный :eek:
Попробуйте этот ручной метод...
Попробовать не получилось, т.к. прибор не выходит из следующего режима (состояние дисплеев сверху вниз) CLBr / ---- мигает/ -- мигает/ 1.1.
Пробовал еще запускать юстировку из конфигуратора, выдает следующую ошибку через 12 сек после запуска - Процесс поиска измерения юстировки завершен неудачно: Ошибочно задан канал для типов юстировки №04 и 05.
Уважаемые разработчики будьте добры отзовитесь. Знал бы что попаду в такую ситуацию, взялибы регулятор от Иокогава и горя бы не знали.
Уважаемые неужели никто не сталкивался с подобной проблемой??? Кто может помочь отзовитесь!
P.S. Вся обвязка подключена правильно, конфигурация прибора взята с рабочего регулятора и сохранена в проблемном после инициализации последнего, но калибровка потенциометра задвижки :mad: :mad: :mad: :eek: :eek: :eek: :confused: :confused: :confused:
Папулов Сергей
21.07.2008, 12:12
Попробуйте задать параметры с чисто-установленной конфигурации.
На моем приборе юстировка ДП проходит (подключаю магазин сопротивлений).
Сколько Ом у Вас ДП?
Попробуйте задать параметры с чисто-установленной конфигурации.
На моем приборе юстировка ДП проходит (подключаю магазин сопротивлений).
Сколько Ом у Вас ДП?
А вы юстировку запускали с конфигуратора или в ручную?
ДП - 10 кОм, соответственно в приборе уставка до 20 кОм.
Прибор не выходит из описанного выше режима даже после инициализации :mad: