Просмотр полной версии : МВ110-8А Отсутствие связи с АЦП
Linker1989
07.11.2014, 14:08
Здравствуйте, возникла проблема с модулями аналогового ввода МВ110.
У нас установлен контроллер ПЛК110-30, два модуля аналогового ввода МВ110-8А. оборудование нормально работало, считывались показания с датчиков.
Потом задымилось сопротивление на одном из входов модуля, и модули перестали видеть датчики. Через программу конфигуратор МВ110-8А, при считывании данных с входов отображается: "Отсутствие связи с АЦП", на обоих модулях. В чём проблема, из-за чего могло произойти и что делать?
Вероятно модули вышли из строя. А какое сопротивление задымилось ?
Linker1989
07.11.2014, 17:47
Сопротивление на входе 50 Ом. Подключался токовый датчик, по этой схеме:15107.
И почему второй модуль тоже вышел из строя? всё работает от блоков питания 24В. Питание контроллера и модулей тоже 24В.
А что с ПЛК и блоком питания 24В, они исправны ?
Николаев Андрей
07.11.2014, 20:18
Недостаточно информации для принятия решений. Вам стоит обратиться в техподдержку и сервис-центр.
Просто так модули точно не горят...
sashakim
02.03.2015, 23:59
Добрый день!
У мены произошла подобная ситуация, но резистор не дымил. С начало я подключил датчики ТС 100П и все работало, но потом подключил 4..20 мА и..... все пропало... А все тоже самое, что описал Linker1989. Что делать?
Николаев Андрей
03.03.2015, 09:47
Ничего не изменилось
Недостаточно информации для принятия решений. Вам стоит обратиться в техподдержку и сервис-центр.
Просто так модули точно не горят...
BuldakovIV
18.06.2015, 09:48
У меня подобная ситуация что и у sashakim
только сначала было 4-20 потом и все работало потом установил ТСМ 50 на 1 канал и умерли все каналы
Ничего не изменилось
Сервисный центр может сам промоделировать ситуацию.
Все признаки не качественного товара....
Linker1989
18.06.2015, 09:59
Уже три раза модули меняли из-за этой ерунды.
Трофимов Артем
18.06.2015, 10:20
ограничивающие сопротивления использовали при работе с 4..20?
отсутствие связи с АЦП происходит сразу после переключения режима входа? физически линия 4..20 мА уже была отключена от входа?
BuldakovIV
19.06.2015, 09:57
ограничивающие сопротивления использовали при работе с 4..20?
отсутствие связи с АЦП происходит сразу после переключения режима входа? физически линия 4..20 мА уже была отключена от входа?
Сначала поменяли линию, а затем уже конфигурацию прибора.
dostalker
20.08.2015, 12:52
Такая же ситуация - Отсутствие связи с АЦП. На всех входах.
БП Delta PMC-24V150W1AA, ПЛК100, МВ110-224.8А, 3 ПД100. Почернели резисторы на AI1 и AI3, на AI2 резистор без видимых изменений, все звонятся на 50 Ом. Монтажники раскололись, что устраивали КЗ по питанию 24В, но возможно этим не ограничились. Что произойдет с АЦП, если устроить КЗ на датчике?
19610
Сувать резистор 50Ом в БП для эксперимента не хочется. Выйдет из строя один вход, или все? Или МВ110 должен пережить такое надругательство?
Darksomeone
13.10.2015, 09:06
Киповец перекидывал подключение активного датчика с одного порта на другой при включенном питании, после этого вышла та самая ошибка "отсутствие связи...", блок как понимаю на замену? без шунтирующего сопротивления он горит?
Пришел готовый щит с установленным ПЛК110 и 2 модулями МВА8, до моего приезда установили все датчики и подключили щит в ручном режиме, когда приехал пуско-наладить объект увидел что не стоят шунты на датчиках 4-20ма , при опроси обоих МВА8 пишет что отсутствует связь с АЦП на всех каналах. Я так понимаю без шунта МВА8 сразу выходят из строя и их нужно сдавать в ремонт?
Отсутствие шунтов не может быть причиной отсутствия связи между ПЛК и модулями.