PDA

Просмотр полной версии : МДВВ постоянно уходит в режим "Авария"



clockwise
10.07.2008, 21:28
Уважаемые разработчики, не подскажите как поступит. Новый прибор МДВВ после включения через 15-20 сек. переходит в режим "Авария" вне зависимости подключаю его к ПЛК или через АС-3М к компу :confused: . Самое интересное, что через конфигуратор менются сетевые настройки, но ничего не помогает.

Gans
11.07.2008, 09:11
Попробуйте так: в конфигураторе «Прибор»-> «Состояние входов и выходов» (при этом индикатор RS485 на нормальном МДВВ должен мигать :-), а потом подождите появится авария или нет. Если аварии не возникнет, то просто правильно настройте опрос МДВВ.

Ельцов Андрей
11.07.2008, 09:39
В конфигураторе в сетевых параметрах прибора есть параметр "Максимальный сетевой таймаут" чему он у вас равен?
Должен быть равен 0.

clockwise
11.07.2008, 11:14
Инструкцию я прочитал - поэтому параметр установил в 0. Но это не помогло. Пробовал также менять все установки - ничего не помогает.

clockwise
11.07.2008, 11:18
Попробуйте так: в конфигураторе «Прибор»-> «Состояние входов и выходов» (при этом индикатор RS485 на нормальном МДВВ должен мигать :-), а потом подождите появится авария или нет. Если аварии не возникнет, то просто правильно настройте опрос МДВВ.

Тоже пробовал: входы и выходы опрашиваются, но "авария" все равно горит и как следствие невозможно управлять выходами, т.к. в соответствии с принципом работы прибора выходы переводятся в безопасное состояние.

Ельцов Андрей
11.07.2008, 11:21
Укажите, состояние перемычек на приборе...

clockwise
11.07.2008, 11:45
А где их посмотреть? Внутри?

Ельцов Андрей
11.07.2008, 11:52
Да.
Они находятся плате, под крышкой.

clockwise
11.07.2008, 12:52
Большое спасибо за оперативную консультацию :) Вроде получилось.
Была снята премычка ближняя ко входам. Методом перебора снял среднюю премычку, а крайние поставил и все заработало:)

clockwise
11.07.2008, 12:53
Кстати, что значат эти перемычки.

Ельцов Андрей
11.07.2008, 14:37
Кстати, что значат эти перемычки.

Описание перемычек есть в РЭ.
jp1 - перевод сетевых настроек прибора по умолчанию
jp2 - запрет\разрешение на запись в eeprom
jp3 - перевод прибора в стендовый режим, для суточного прогона.