PDA

Просмотр полной версии : Plc150+mvu8-p+ip320



Дмитрий_Исток
10.07.2008, 20:17
:confused: Подскажите кто нибудь...:confused:

Имеем: ПЛК150+МВУ8-Р+ИП320
Организована связь: ПЛК с ИП по ModBus (slave)-RTU, ПЛК с МВУ по Owen(master)-ASCII по RS485. По связи ПЛК с ИП320 проблем нет, с МВУ тоже, что подтверждает мигающий светодиод "RS485".
Алгоритм: в программе "Bool" сигнал при "TRUE" должен врубать реле (к примеру, реле первого канала) и удерживать его пока есть сигнал, при "FALSE" отключать.
Читал пример "Подключение МВА8 МДВВ и МВУ8 к ПЛК по протоколу ОВЕН.rar", что только не пробовал менять в настройке овеновского протокола связи. Не помогает....
Не догоняю... или что-то с МВУ.
Вопрос::cool: какой именно тип субэлемента в протоколе нужно выбирать при таком типе сигнала, и какие настройки нужно забить в модуле параметров. Или подскажите где можно найти подробное info по этому вопросу?

За ранее благодарен.

Филоненко Владислав
11.07.2008, 08:33
В МВУ включено=1000, выключено=0, а Вы, как я полагаю, подаёте 1, что заставляет МВУ шимить с мощностью 0,1%. А соотношение минимального импульса и периода не позволяют выдавать такие маленькие мощности.

Kirill
11.07.2008, 09:56
:confused: Подскажите кто нибудь...:confused:




На проект ваш можно посмотреть? и конфигурацию мву.

Дмитрий_Исток
15.07.2008, 06:45
В МВУ включено=1000, выключено=0, а Вы, как я полагаю, подаёте 1, что заставляет МВУ шимить с мощностью 0,1%. А соотношение минимального импульса и периода не позволяют выдавать такие маленькие мощности.
Большое спасибо, за вашу помощь.
Выход сделал =1000, умножив "1" на 1000, получил REAL = 1000.
Но МВУ по-прежнему не инициализируется.

Ельцов Андрей
15.07.2008, 08:36
Дмитрий, если Вы пытаетесь подключить МВУ по протоколу ОВЕН, то мощность необходимо подавать от 0 до 1 в формате real. В овен мастер добавляете float (write) в параметрах задаете имя "r.oe " (пробел обязательно), адрес в зависимости от выхода (адрес прибора + номер выхода (отчет начинается с 0)). Никакой индексации ничего указывать не надо.

Дмитрий_Исток
18.07.2008, 10:15
Что значит:(адрес в зависимости от выхода (адрес прибора + номер выхода)
Вы имели введу, чтоб адрес соответствовал своему номеру выхода канала. То у меня именно так.

Дмитрий_Исток
18.07.2008, 12:29
Что именно в параметрах должно присвоено "Float type" и "Work Mode" при Овеновском протоколе в Float variable (Write)

Филоненко Владислав
18.07.2008, 13:50
Float PIC. Work mode - для начала по таймеру