Подскажите потенциометр какого номинала использовать для управления частотником по напряжению 0...10В
Есть ли стабильная привязка аналоговых выходов клемма 42-45 к входным аналоговым сигналам кл. 53 - 54 (какая к какой?)

Павел Братковский
06.11.2014, 11:10
Подскажите потенциометр какого номинала использовать для управления частотником по напряжению 0...10В

10кОм 2 Вт

pavkuz
06.11.2014, 11:40
10кОм 2 Вт

В тех поддержке по телефону сказали что 1 КОм. Где истина?

Павел Братковский
06.11.2014, 12:30
В тех поддержке по телефону сказали что 1 КОм. Где истина?

в паспортах на разные ПЧ не раз видел 1...10кОм 2 Вт, выбирайте какой хотите, страшного ни чего не произойдет!

Tempest
06.11.2014, 12:31
Ставьте 1кОм хоть 10кОм. Работать будет:)

pavkuz
06.11.2014, 13:08
С этим ясно:)
А что насчет контактов аналоговых сигналов?

Есть ли стабильная привязка аналоговых выходов клемма 42-45 к входным аналоговым сигналам кл. 53 - 54 (какая к какой?)

Tempest
06.11.2014, 15:38
С этим ясно:)
А что насчет контактов аналоговых сигналов?

А что вы хотите получить на выходе? задание то что на входе?

pavkuz
06.11.2014, 17:22
А что вы хотите получить на выходе? задание то что на входе?

Все верно!
для клеммы 42 и 45 выбираем параметр обратная связь, но какая клемма будет дублировать сигнал с 53 а какая с 54 клеммы ( с учетом того что у меня будет 2 входных сигнала кл 53 и 54)

Tempest
06.11.2014, 20:03
Какой сигнал хотите дублировать? напряжение 0-10В или ток 4-20мА? Для чего если не секрет:)

pavkuz
06.11.2014, 22:31
Какой сигнал хотите дублировать? напряжение 0-10В или ток 4-20мА? Для чего если не секрет:)
На котельной насос циркуляции гвс будет работать по 2 датчикам(ток 4...20) до и после насоса(по перепаду) тоесть клемма 53 и 54 используется, требуется вывести также показания датчиков на ИТП-11 установленные в определенном месте. Вот и спрашиваю выходные клеммы 42 и 45 имеют ли жесткую привязку к входным 53 и 54 какая к какой.
Включать ИТП-11 в последовательную цепь датчика не рассматриваю

Tempest
07.11.2014, 00:06
Получается что 1 датчик на задание, а 2 датчик обратная связь? если так то должно работать, посмотрите в Руководстве по эксплуатации ПЧВ3 в настройке параметров,стр 52-54

pavkuz
26.11.2014, 22:00
В общем отчитываюсь система установлена, сигнал(обратной связи) с клеммы 42 идет на ИТП, Почему идет большое расхождение в показаниях?
Если на ПЧВ значение датчика показывает 0 то на ИТП 1,5.
Датчик давления от 0-10 bar ИТП отпараметрировал тоже от 0 до 10