PDA

Просмотр полной версии : ТРМ500 и ДТС 105-50



s-ing
05.11.2014, 14:05
День добрый!
Подскажите как правильно подключить трехпроводной датчик ДТС 105-50 к контроллеру ТРМ500.
Заранее спасибо!

Павел Братковский
05.11.2014, 19:51
11, 12 компенсация 13 измерение

Зоя
06.11.2014, 08:34
Если датчик у Вас с 3-х проводной схемой подключения, то нужно обязательно поставить перемычку на клеммы 13 и 14.
15083
Провода с 1 и 3 датчика заводите на клеммы 11 и 12 прибора ТРМ500, провод с 2 ведете на клемму 13, ставите перемычку 13 и 14.