PDA

Просмотр полной версии : программа пишет "прибор выключен"



Красноярск
03.07.2008, 07:34
Помогите, не могу разобраться. Соединил УКТ-38 с компьютером через АС-2 обычным модемным кабелем (как в инструкции),запустил SCADA-систему версию 1.2 , программа пишет "прибор выключен".Настройки com-порта и прибора вроде совпадают.

Зоя
03.07.2008, 09:22
Проверте распайку кабеля от АС2 до компьютера.
При попытки считывания данных с УКТ38, мигают ли светодиоды на приборе?
Какой адрес на приборе у Вас выставлен ?
Совпадают ли сетевые настройки в приборе с настройками в SCADA-системе?

Красноярск
07.07.2008, 07:48
Прибор УКТ-38-Щ4.ТП. Интерфейс АС-2. Порт COM 1 через DRB-9 (кабель полный длиной 1м).
Программа ОВЕН OPM v.1 на Win XP SР3.
Создал процесс: на COM1 - AC2 - УКТ38
Канал интерфейса 1. Параметры опроса 30с. Параметры связи согласовал с параметрами порта COM1 (кроме четности (пробовал все)).
В приборе УКТ38 согласовал (Р-04) номер прибора в сети (01) и скорость обмена (03(9600)), скорость обмена датчиков (Р-06) нормальная (00-01).
При запуске процесса приблизительно через минуту сообщение "прибор выключен". На УКТ38 светодиоды перемигиваются как обычно.
При отключении питания (220В) от прибора и интерфейса сообщение
"прибор не найден".
Программа ОРМ v.2.0а
После создания и запуска процесса показание во всех каналах прибора = "0".

Зоя
07.07.2008, 10:16
Выставьте: параметр Р-04= 71.03 на УКТ38.
Проверьте распайку на кабеле
2-2
4-4
7-7
5-5
3-3
Далее, в настройках OPM v1.2 поставьте опрос 1 сек.
Проверьте, правильно ли прибор подключили к АС2 (если первый к***** то клеммы 1 и 9)

Красноярск
08.07.2008, 12:24
После установки параметра Р04= 71.03 во всех четырех приборах УКТ38 подключенных к АС2, программа ОРМ 1.2 заработала.
Программа ОРМ 2.04а не считывает показания с приборов. Мне нужны архивированные графики всех 32 каналов с четырех приборов УКТ38.
Что делать?

Зоя
08.07.2008, 14:37
ОРМ v.1.2 может архивировать данные.