Просмотр полной версии : ПЛК 110-60 Ошибка связи (#0) или текущий код не соответствует загруженному
Всем добрый день.
Приобрели ПЛК 110-60. Связь пытаемся установить через USB Device. Драйвер USB установился, в диспетчере устройств порт прописался нормально, желтого знака нет. В программе при попытке подключить: Онлайн-Подключение выходит ошибка "Ошибка связи (#0): произошло отключение".
При нажатии: Онлайн-создание загрузочного диска выходит сообщение: Текущий код не соответствует загруженному.
ПЛК в работе не был, только что распакован. Как убрать ошибку и загрузить файл программы. Перерыл всю документацию, ничего не нашел.
Пробовал создать проект попроще типа вход-выход, тот же результат
Так у тебя параметры связи не настроены.
Скорей всего сохранил без последних изменений. Сейчас выложу.
Нет, в параметрах стоит OWEN_USB с номером порта, скоростью передачи. Или это не всё?
Проект, который я уже загрузил. В Онлайн-Параметры связи установлены OWEN_USB с номером порта, скоростью передачи
Давай проект. Что не ясно ?
У тебя в диспетчере устройств какой виртуальный COM-порт был создан ?
В диспетчере устройств Порт 5.
А скорость в диспетчере устройств какая стоит ?
Попробуй этот проект загрузить.
Не открывается твой проект. Скинь без архива
Я скачал и все открывается.
Загрузочный проект делать не надо.
До загрузочного проекта дело не дошло. Файл, который Вы мне скинули, в формате .php. ОС на ПК стоит лицензионная, левые программы ставить нельзя. Опишите хотя бы на словах, что сделали.
wulf раровские архивы иногда надо загружать правой кнопкой - сохранить как... (в зависимости от браузера)
При загрузке сохранить как... выводится в описании тип файла .php. И вопрос не в этом. Вопрос остался в ошибки связи (#0).
три страницв исписали и ни кто ге предложил перейти на ethernet? ошибка связи у всех случается,чтоб меньше возникало надо в настройках кдс таймауты подбирать
Я думал попробовать другим соединением. Но не вполне понятны настройки. К примеру IP адрес контроллера. В мануале сказано, что его надо менять, но "...связь с контроллером
должна быть предварительно установлена через интерфейс Debug RS-232 или
USB Device...", что как раз у меня и не получается. И другой момент. Надо ли менять IP адрес ПК и как отразится смена адреса на установке соединения с Internet.
А где именно, в каких настройках подбираются таймауты?
Алексей Александрович
05.11.2014, 10:28
Может это косяк USB-RS232 преобразователя. Сам мучился. Сигналы до +12- -12 не дотягивали. Поменял китайскую хрень на ICPCON и нет проблем.
Всем спасибо за совет. Проблему решил, подключившись через Internet. Более-менее подробный ролик по данному подключению идет вместе с диском на ПЛК.
Дабы не плодить темы, пишу сюда.
Похожая проблема на ПЛК160. При попытке создания загрузочного проекта, сразу происходит отключение с "Ошибка связи (#0): произошло отключение". Пробовал и через RS-232 DEBUG и через Ethernet.
P.S. Решил проблему
_Mikhail
04.03.2015, 09:25
Проект, который я уже загрузил. В Онлайн-Параметры связи установлены OWEN_USB с номером порта, скоростью передачи
В выложенном проекте отсутствуют настройки соединения