Имеется прибор 2трм1 и терморегулятор omron, к ним параллельно подключена одна термопара ТХК. Длина кабеля от приборов до термопары около 5м. Кабель - 2хжильная не экраннированая медяшка.Приборами меряется уличная температура.Так вот,на обоих приборах погрешность измерения доходит до 20-30 градусов.Причем при продолжительной работе приборов, погрешность постепенно уменьшается до 10-15 градусов. Вопрос : Что я делаю не так?Ж)

Вольд
01.11.2014, 10:27
Отсоедини один прибор от термопары и посмотри что будет.

ALFIX
01.11.2014, 11:27
Имеется прибор 2трм1 и терморегулятор omron, к ним параллельно подключена одна термопара ТХК... Что я делаю не так?Ж)
А сам как думаешь?
Если действительно нужно размножить сигнал от термопары, то необходимо использовать нормирующий преобразователь, к примеру в 4-20мА.

Constantin
01.11.2014, 11:41
А сам как думаешь?
Если действительно нужно размножить сигнал от термопары, то необходимо использовать нормирующий преобразователь, к примеру в 4-20мА.

Если отсоединить второй прибор - ничего не меняется.

Вольд
01.11.2014, 11:57
А термопару какими проводами подключаешь ? Должны быть специальные термокомпенсационные провода для термопар, а не какие попало.

kolyan
01.11.2014, 14:30
Кабель - 2хжильная не экраннированая медяшка.

А кто сказал и где в инструкции (например, 2ТРМ1) написано, что термопару можно подключать медными проводами?
Если бы так можно было - нехило бы все экономили!
Термопары подключают специальным термокомпенсационным проводом (как Вам ответил Вольд) из того же материала, что и термопара.
И подключать сразу к двум приборам её даже в этом случае запрещено.
Поэтому, как Вам правильно до этого ответили, прямо на термопаре ставится нормирующий преобразователь сигнала термопары в токовый унифицированный сигнал 4..20мА.
И уже этот сигнал можно передавать обычным медным проводом сразу на несколько приборов.

rwg
02.11.2014, 08:47
Имеется прибор 2трм1 и терморегулятор omron, к ним параллельно подключена одна термопара ТХК. Длина кабеля от приборов до термопары около 5м. Кабель - 2хжильная не экраннированая медяшка.Приборами меряется уличная температура.Так вот,на обоих приборах погрешность измерения доходит до 20-30 градусов.Причем при продолжительной работе приборов, погрешность постепенно уменьшается до 10-15 градусов. Вопрос : Что я делаю не так?Ж)
Во первых, для каждой термопары существует свой термокомпенсационный провод. Сейчас ты измеряешь разность температур спая термопары и её клеммника.
Во вторых, зачем создавать себе проблемы c этим кабелем и термокомпесацией, измеряя термопарой температуру на улице? Для этого все и всегда использовали медный термометр сопротивления. Сейчас легко купить даже платиновый термометр, который не больше термопары.
И в третьих, зачем параллельный omron? Термопара не предназначена для работы на 2 прибора. У каждого прибора, работающего с термопарой, своя схема термокомпенсации и контроля обрыва. Сущесвует вероятность того, приборы из-за этих схем начнут искажать показания друг другу.