PDA

Просмотр полной версии : Быстрые аналоговые входы и выходы



Yegor
31.10.2014, 08:45
Может ли компания ОВЕН предложить что-то с быстрыми (хотя бы 20 мс) аналоговыми выходами? Разочаровывает минимальный период обновления в 100 мс у ПЛК160. Может, это значение как-то можно снизить на заказ? С чем связан такой большой период обновления? Для входов на том же ПЛК указано значение всего в 10 мс, что на порядок лучше.

Николаев Андрей
31.10.2014, 10:20
Стандартное решение. Стандартные ЦАП.

А зачем такая скорость переключения аналогового выхода?

Yegor
31.10.2014, 10:47
Управление гидрораспределителем. А вход — для обратной связи по положению штока гидроцилиндра. Ход 130 мм, минимальная скорость 4 мм/с. Надо успевать останавливать в крайних и уставочных положениях.

Ефремов Николай
08.11.2014, 20:00
Управление гидрораспределителем. А вход — для обратной связи по положению штока гидроцилиндра. Ход 130 мм, минимальная скорость 4 мм/с. Надо успевать останавливать в крайних и уставочных положениях.

Егор, ты вероятно к своей проблеме не с той стороны подходишь-ищи другое решение. Позиционер определяет положение штока с погрешностью не менее 1-2 %, иными словами неопределенность позиции твоего штока около 2 мм и выставить его более точно невозможно-поэтому не имеет смысла частое измерение позиции штока.

Yegor
09.11.2014, 00:01
Да, я важную вещь не сказал. Тут не столько важна точность произвольного позиционирования штока, сколько точность регистрации перепадов силы противодействия груза при циклическом движении штока туда-сюда. Измерительный стенд.

От непосредственного управления гидрораспределителем с ПЛК отказались. Берём карту Дюпломатик (http://www.duplomatic.com/en_US/prodotti/unita-elettroniche/amplificatori-modulari/ewm-s-aa-scheda-per-il-controllo-di-posizione-in-anello-chiuso-della-corsa-di-attuatori-con-setup-digitale/) и уже ею будем командовать от медленных выходов ПЛК160. Эта хрень немалых денег стоит, между прочим (версия с цифровым интерфейсом — больше ста штук). Да-да, я смотрю на тебя, Овен — очень кстати была бы сейчас возможность вводить и выводить аналог с хорошей скоростью. Только сегодня наткнулся на МВ110-2АС почему-то. Может, возьмём для кучи.

melky
09.11.2014, 07:57
Yegor скорость будет ограничена шиной RS485, если необходимо еще быстрее, то нужны другие ПЛК, где модули висят на внутренней шине.
За сколько там АС успевает не важно, за сколько времени вы получите данные по Modbus, отсюда и плясать, хватит скорости или нет.

Yegor
09.11.2014, 08:02
Это само собой. Пока ориентируемся на то, чего можно достичь с Modbus RTU. Требований по точности заказчик не выдвигал, т.к. сам ещё не знает. Потом уже или оставим, или поставим что-то быстрее.