PDA

Просмотр полной версии : Ошибка 2816 по протоколу Owen



RV9WFJ
30.06.2008, 16:27
Начал писать очередной проект и в силу определенных обстоятельств с ModBus пришлось пересесть на протокол Owen. Пока только подключил все устройства, начал тестировать связь.
При опросе по протоколу Овен 4х устройств (МВА8, 2 МДВВ, ТРМ202) по каналу last error периодически выскакивает ошибка 2816, в описании я ее не нашел. Может подскажите в чем может быть дело.
Прилагаю проект, конфигурации на приборы и принскрин трассировщика (перья: last error, last address, last hash).
Соответственно в момент ошибки last hash = 34692, а last adress последовательно занимает значения 136, 144, 152, 160, 168.
Еще поясните откуда берутся такие значения last adress, ведь адреса моих приборов 16,32,48 и 64 :-)

Малышев Олег
30.06.2008, 16:42
Для адресов 17,18... (136/8, 144/8)

И для hash 34692=0x8784 (read)
появляется ошибка
11 Вычисленное значение слишком мало
0xB00=2816

Сначала посмотрите в конфигураторе - возможно проблема с датчиком???

RV9WFJ
30.06.2008, 17:07
Точно, наверно это с МВА идет, там один датчик не подключен.
Спасибо за быстрый ответ.