Просмотр полной версии : Параллельное подключение ТРМ 212 по RS-485



Maksim_Vitbsk
29.10.2014, 22:00
Два ТРМ 212 подключены витой парой чере ас4 к ПК. Заданы адреса, одному 1, другому 2.
Описание проблемы: когда включены два прибора, при подключении через конфигуратор к одному из приборов в соответствии с адресом, параметр PV не считывается конфигуратором, цвет поля отображения параметра - красный.
Как только один из приборов отключается параметр считывается и регистрируется конфигуратором.
Подскажите в чем проблема.

capzap
29.10.2014, 22:08
смените адрес второму например на восьмой, вдруг поможет

Вольд
30.10.2014, 10:31
Интересно как сеть физически организована.

Maksim_Vitbsk
16.11.2014, 23:59
СМЕНА АДРЕСОВ ПОМОГЛА.