PDA

Просмотр полной версии : УТ-24



faustt
27.06.2008, 13:10
Подскажите пожалуста как сделать так что когда пропадает питание с ут 24 при появлении питания таймер дорабатывал предыдущий цикл и запускался заново. Сейчас у меня он дорабатывает цикл и не запускается. Можно что то сделать??

Sniper007
27.06.2008, 14:08
Прочесть документацию прибора на странице 19:
3.1.6. Контроль питания
3.1.6.1. В приборе предусмотрен контроль питания, благодаря которому производится
запись текущих значений параметров выполняемой программы в энергонезависимую
память. За контроль питания отвечает параметр «InIt». Если «InIt» = 0, то при восстановлении
питания выполнение программы продолжается с того места, где оно было прервано. Если
«InIt» = 1, то при восстановлении питания выполнение программы начинается с начала.
3.1.6.2. Контроллер питания также формирует сигналы «Пуск», которые подаются на
входы таймеров при соответствующих значениях параметра «Inp».

faustt
27.06.2008, 14:27
В том и весь прикол что оно не получается так. Там по ходу какой то глюк. При значении INP=6. эта фишка не работает. При включении дорабатывается цикл и все. Останавливается собака.

faustt
27.06.2008, 17:31
Проблема решена, тоесть не решена вообще. Связывался я с производителем. Они все проверили и сказали что это конструктивный глюк и ничего сделать нельзя. Вот так вот качественно ребята из овна делают свою продукцию.

andrush
23.07.2012, 21:36
Проблема решена, тоесть не решена вообще. Связывался я с производителем. Они все проверили и сказали что это конструктивный глюк и ничего сделать нельзя. Вот так вот качественно ребята из овна делают свою продукцию.

Ну тогда сделали б автостарт в rEST=6, чтоб таймер сам запускался при подачи напряжения.

andrush
23.07.2012, 21:37
Усе буду ставить корею Auto**cs

andrush
23.07.2012, 21:39
На счетчики и терморегуляторы уже перейшол - еще только ПЛК остались

rovki
23.07.2012, 22:39
А могли бы на ПР114 перейти и реализовать свой алгоритм вашего таймера с использованием энергонезависимой памяти :rolleyes: .Придется вам теперь на корейских форумах искать поддержку:D .Удачи ,если надумаете на ПР114 ,проект таймера вам сделаю по вашему заданию;)

Рабиндранат
24.07.2012, 12:17
На счетчики и терморегуляторы уже перейшол - еще только ПЛК остались

Так, а чем Вас не устроила продукция компании ОВЕН?

IVM
24.07.2012, 14:07
На счетчики и терморегуляторы уже перейшол - еще только ПЛК остались
"Отряд не заметил потери бойца". А еще Вам надо научиться грамотно писать на русском языке. Перейшол - две грамматические ошибки в одном слове. Позор!!! Что корейцы про нас русских подумают.

rovki
24.07.2012, 16:19
Так еще ПЛК ойсталися . Значит на половину наш.:)

Ельцов Андрей
26.07.2012, 09:25
Усе буду ставить корею...

А все таки, действительно. С чем связаны такие переходы?